浅谈建筑电气安装施工技术的探讨
ptvy80095
ptvy80095 Lv.9
2015年08月15日 19:59:00
只看楼主

1 施工前期准备工作 施工准备阶段是指工程施工前将施工必需的技术、物资、劳动组织、生活等方面的工作事先无做好,以备正式施工时组织实施。只有充分做好施工前的准备工作,才能保证工程施工顺利进行。 施工准备通常包括:技术准备、施工现场准备,物资、机具及劳力准备以及季节施工准备。 电气安装专业技术准备一般主要包括以下各项内容: 1.1 熟悉和审查图样熟悉和审查图样包括学习图样、了解图样设计意图、掌握设计内容及技术条件、会审图样、核对土建与安装图样之间有无矛盾和错误、明确各专业间的配合关系。

1 施工前期准备工作

施工准备阶段是指工程施工前将施工必需的技术、物资、劳动组织、生活等方面的工作事先无做好,以备正式施工时组织实施。只有充分做好施工前的准备工作,才能保证工程施工顺利进行。

施工准备通常包括:技术准备、施工现场准备,物资、机具及劳力准备以及季节施工准备。

电气安装专业技术准备一般主要包括以下各项内容:

1.1 熟悉和审查图样熟悉和审查图样包括学习图样、了解图样设计意图、掌握设计内容及技术条件、会审图样、核对土建与安装图样之间有无矛盾和错误、明确各专业间的配合关系。

1.2 编制施工组织计划或施工方案编制施工组织计划(或施工方案)是做好施工准备的核心内容。建筑安装工程必须根据工程的具体要求和施工条件,采用合理的施工方法。每项工程都需用编制施工组织计划,以确定施工方案、施工进度和施工组织方法,作为组织和指导施工的重要依据。

1.3 编制施工预算按照施工图样的工程量、施工组织计划(或施工方案)拟定的施工方法,参考建筑工程预算定额和有关施工费用规定,编制出详细的施工预算。它可以作为备料、供料、编制各项具体施工计划的依据。

1.4 进行技术交底工程开工前,由设计部门、施工部门和业主等多方技术人员参加的技术交底是施工准备工作不可缺少的一个重要步骤,是施工企业技术管理的一项主要内容,也是施工技术准备的重要措施。

2 主要电气安装施工工艺探讨

2.1 配电箱安装施工工艺

2.11 将实际现场与设计要求相结合,根据相关规范的要求配电箱底边位置距离地面高1.5m,而且配电板底边距地高度不小于1.8m。

2.12 配电箱进、出线的开孔位置确定也对配电箱安装质量影响较大,平整稳固的安装施工需要准确的开孔处理。配电箱的安装必须平整、稳固。根据相关的规范检验标准,箱体的高度必须小于50cm,其垂直度的允许偏差为1.5mm,箱体的高度不小于50cm,其垂直度允许偏差为3mm。

2.13 按照相关的规范要求选择导线的颜色。配电箱在采用三相配线时,其电源进线、负荷出线和箱内电气元件的连接线。

2.14 导线连接施工中必须牢固紧密,箱体有安全可靠的中性线接线端子和保护接地接线端子。按照相关的规范要求,导线与电气元件接线端子连接必须配装弹簧垫圈并要达到牢固紧密的质量要求。连接导线、电源进线和负荷出线与气元件的连接必须精密牢固、不松动。

2.15 施工中应保持配电箱的内外整洁,并清晰的标注箱面的编号。施工人员在配电箱安装施工完毕后,应清除箱内外碎屑、杂物保持相内外干净整洁。

2.2 管路敷设施工工艺

2.21 管路敷设前的准备:首先要求在施工结构的预埋施工中,施工人员需要认真熟悉图纸必须严格按设计要求的管线规格、型号及敷设方式进行管路的敷设施工。根据设计图纸的要求配合上

建作好各楼层的暗管敷设施工。在混凝土垫层施工完成24h后,应立即拆除出线口分线盒上用于封堵的塑料盖装置;彻底清除管路线槽内的积水及杂物,并合理的利用热风按系统将线槽内部吹干,使线槽内部清洁干燥。

2.22 敷设线缆原则:线槽内导线的总截面不应超过线槽内截面的30%;强、弱电回路的设置应分槽进行敷设;同一路径不同回路的绝缘导线设置于同一线槽内,但同一线槽内强电回路必须能同时切断施工电源;不同电压回路交叉时应在分线盒处采用金属隔板的隔开处理;线缆敷设完毕,应及时的检查和检测处理。

2.23关于管路的连接、防腐、弯曲半径、跨接地线、保护层、固定盒位置、弯扁度、管口处理、标高等要求见技术交底。在管路敷设的施工过程中应认真的加强看护、并合理的保证管路的畅通,及时做好自检、互检灯处理,对于隐形的工作并及时报验监理部门,严格的保证施工符合实际和规范要求。

2.3 开关插座的安装施工

工艺对于在开关插座的安装的施工:插座、灯具开关、吊扇钩盒预埋时,应符合相关安装图纸要求,在施工定位时,应该严格的施工基本要求:左右、前后盒位允许偏差50mm,同一室内的成排布置的灯具和吊扇中心允许偏差5mm,开关盒距门框一般为150~20omm。在预埋安装施工过程中,需要根据现浇板的厚度要求,设置吊扇钩用10圆钢先弯一个内径35~40mm的圆圈形式,把圆圈与钢筋缓缓地折成90°角,插入接线盒底的中间位置,然后再根据板厚把剩余钢筋头折成90°角,合理的搭在板筋上焊牢即可。模板拆除施工结束后,需要严格把把吊环折下,圆钢必须进行调垂直处理,位置需要在盒的中心,吊钩与金属盒清理干净,需要进行刷防锈漆防腐处理。

2.4 防雷接地施工工艺

在建筑物内需要对保护干线、设备金属总管、建筑物金属构件、金属结构等相关部位进行合理的联接处理。凡使用正常不带电,绝缘破坏时可能带电的金属外壳、穿线钢管、电缆外皮、支架等均需要可靠与接地系统连接。在搭接焊施工时,镀锌扁钢不小于其宽度的两倍,进行三面施焊处理。镀锌圆钢焊接长度为其直径的六倍,双面施焊处理;接地干线至少应在不同的两点与按地网连接处理;根据主筋的规格确定用做引下线钢筋的数量,引下线之间应用圆钢弯成u形进行焊接。在配电室内在适当的位置需要预留60×6的镀锌扁钢作为主接地线的部位,该主接地线应和建筑的基础接地网、柱内作为避雷引下线的主钢筋进行合理的焊接处理,此柱内主筋与基础底板内钢筋可靠焊接。

3 设备调试及施工质量控制措施

3.1 设备安装与调试运行。

初步装修过程也是建筑设备与电气安装的高峰期,在多个专业安装施工队伍的交叉施工中要特别注意互相之间的配合,安装调试施工期间需要注意注意产品保护。在整体电气设备的安装调试后期都要拿出主人翁的精神,主动提出问题,主动联系,以共同完成好建设为己任。注意时间和空间的配合,需要提前做好全面准备工作,组织必要的施工材料和技术人员,确保按期保质完成安装工作。要完成电气管道、供配电电缆、灯具、避雷设施的安装施工,这就要求在安装施工组织等方面要和电气安装专业施工员进行密切的配合方能处理好施工工作。

3.2 施工阶段的质量控制

电气安装施工中必须根据已会审后的电气设计安装图纸和相关的技术文件,按照国家现行的电气工程安装施工及验收的规范、地方有关工程建设的相关法规文件等,经过相关审批的施工组织设计进行施工即可。安装施工中若发现相关的安装图纸问题应及时提出并严格执行处理,不允许未经同意私自变更设计。需要坚持严格执行和落实三检”制,对于施工的关键部位实施旁站监理。严格推行规范化的施工操作程序,合理的应用编制符合规范及工艺标准,制定可操作的质量控制操作程序,充分的收集和整理资料,特别是对于安装施工的隐蔽工程验收资料及隐蔽签证,对于未经有关人员在隐蔽验收表上签字,不得进行下道的施工工 序,防止监督流于形式,并严格执行记录好施工日志的工作。

在建设工程项目中,电气系统的安装起到了十分重要的作用, 一旦出现施工故障就会造成严重的后果,做好建筑电气工程质量 的控制工作,对电气工程安装质量问题引起高度重视。应根据不 同的项目,结合相关的工程经验,使建筑项目的电气工程施工质 量始终处在受控的状态。

结语:

在建设工程项目中,电气系统的安装起到了十分重要的作用,一旦出现施工故障就会造成严重的后果,做好建筑电气工程质量的控制工作,对电气工程安装质量问题引起高度重视。应根据不同的项目,结合相关的工程经验,使建筑项目的电气工程施工质量始终处在受控的状态。
免费打赏

相关推荐

APP内打开