知识点:建筑机电工程施工技术 预制装配式住宅,顾名思义就是用工厂预制的构件在现场装配而成的住宅。装配式剪力墙住宅,是指结构承重构件主要由钢筋混凝土墙体来承担的装配式住宅。近年来,随着国家住宅工业化进程的加快,已有大量的装配式剪力墙住宅建成投入使用,这种建筑建造速度快、节约人力成本,并很大程度上提高了建筑质量;装配式建筑的机电安装施工面临着新的挑战,预制构件工厂化对施工现场管线预埋的施工质量要求的提高。那么我们在装配式建筑机电安装施工过程中,应该如何保证现场施工质量呢?根据施工实践,我们总结了以下技术措施。
知识点:建筑机电工程施工技术
预制装配式住宅,顾名思义就是用工厂预制的构件在现场装配而成的住宅。户内配电箱、多媒体箱定位
对装配式建筑结合机电安装管线进行深化设计,将管线预留预埋拆分,分为工厂制作预留预埋与施工现场预留预埋,特别对户内配电箱、多媒体箱及进出线管作出如下要求:
户内配电箱、多媒体箱处出线回路集中,强弱电管线出现交叉重叠情况较多,若在叠合板上敷设不能保证楼板的施工质量,必须将箱体定位埋设在现浇墙体内。
如图所示
板墙内利用开关盒、强弱电箱体直接固定的钢筋上,并根据墙体厚度焊好固定钢筋,使盒口或箱口与墙体平面平齐。用水平尺对箱体的水平度和垂直度进行校正,用泡沫板塞满整个箱体,并用胶带包裹箱体,防止砼浇注时反浆。
现浇墙体箱体留洞由土建结构支模,安装核实位置、尺寸(尺寸由配电箱生产厂家提供)。
二、叠合板电气预埋盒
普通灯线盒高度为60mm,埋设在叠合板内时,线管连接操作困难,且容易堵塞,造成人工、材料的浪费。如图所示
经反复比较及调研,采用定制专用的灯线盒,盒体高度100mm,大于叠合板预制部分厚度40mm,敲落孔孔中距盒顶部20mm,盒体对称侧有两个穿钢筋套管。灯线盒在叠合楼板上预埋时,利用已穿的附加定位钢筋与主筋绑扎牢固,防止浇筑混凝土时预埋线盒移位。
三、叠合楼板上强电低位插座及管路定位
设备管线应进行综合设计,减少平面交叉,由于装配式建筑的特殊形式,其内部的管道综合尤为重要。当水平管线必须暗敷时,应敷设于叠合楼板的现浇层内,采用包含BIM技术在内的多种手段开展三维管线综合设计,避免在同一地点出现多根电气管线交叉敷设的现象。
混凝土结构装配式建筑中,电气竖向管线宜集中敷设,满足维修更换的需要;钢结构装配式建筑中无须穿钢梁的竖向管线宜集中敷设,必须穿钢梁的竖向管线宜分散敷设以确保结构的安全性。
此外,钢结构装配式建筑应尽量避免竖向管线穿越钢梁及在有梁处布置需要由顶板敷设至墙面的管线。公共区域应尽量选用灯头自带声光控开关的灯具,声光警报器、应急广播尽量选用吸顶安装的方式,另外可通过电井内明敷的方式减少穿钢梁的暗埋管线。
对于预制装配式结构,配管完成后应及时进行扫管,这样能够及时发现堵管不通现象,便于处理及在下一层进行改进。对于后砌墙体,在抹灰前进行扫管,有问题时修改管路,便于土建修复。经过扫管后确认管路畅通,及时穿好带线,并将管口、盒口、箱口堵好,加强成品配管保护,防止出现二次塞管路现象。
四、点位预留
为方便和规范构件制作,在预制件中预留的箱体、接线盒应遵照预制件的模数,在预制构件上准确和标准化定位。在预制墙体上设置的插座、开关、弱电设备、消防设备等需要在设计阶段提前预留接线盒,这里采用标准的86型接线盒为宜。另外,叠合楼板内的照明灯具、消防探测器等设备需要预留深型接线盒,以便与叠合楼板现浇层内的管线相连接,接线盒的具体位置应先由电气专业做初步定位,再由结构专业做精确定位。
五、管线衔接
管线间的衔接十分关键,主要分为预制构件之间的管线及预制构件与现浇层中管线之间的衔接,若连接不好,轻则影响建筑的美观,重则会破坏结构的墙体以及梁板。
预制墙内的管线与现浇层内管线连接一般有向上接及向下接两种方式。依据管线最短原则,距地面近的插座等可采用向下与现浇层内管线连接;距楼面近的开关等可采用向上与现浇层内管线连接的方法。需要特别注意的是,预制墙内预埋线路与现浇相应线路连接时,墙面预埋盒上(下)应预留接线空间,一般为150mm( 宽)x150mm( 高)x80mm(深), 连接后用混凝土浇筑。
对于插座、户内配电(线)箱等,由于管线是由设备向下敷设至本层楼板内的现浇层,与现浇层内的水平管线连接以确保管线之间能够顺利连接,所以通常在预制墙体下方的连接处留有管线连接孔洞,
装配式建筑为一类系统性很强、复杂度很高的工程项目。工程在具体施工建设过程中,应不断积累施工方法,连续完善技术方案,而为装配式建筑电气安装施工规范性、高效性运行提供可靠的技术支撑。
相关推荐链接: