关于风机的安装施工技术说明
1、风机安装的一般规定 (1)风机的基础、消音和防震装置,应符合设备技术文件的要求。 (2)现场组装风机时,绳索的捆缚不得操损伤机件表面。 (3)风机的润滑、油冷却和密封系统的管路等受压部分应作强度试验。当设备技术文件无规定时,水压试验的压力应以最高工作压力的1.25—1.5倍,气压试验的压力应不最高工作压力的1.05倍。 (4)风机的进风管、排风管、阀件、调节装置等,均应有单独支撑,各管路与风机连接时法兰应对中贴平,不得强制连接,机壳不应承受外加荷载,以防机壳变形。 (5)风机连接的管路需要切割或焊接时,不应使机壳发生变形,一般宜在管路与机壳脱开后进行。 (6)风机的横向中心线以进出口管道中心为准,纵向中心线以传动轴为准,其偏差不得大于±5mm。 (7)风机的标高以传动轴为基准点,其偏差不得大于±1mm。 (8)风机水平度为0.2mm/m。 2、离心
了解给排水管道安装施工技术及质量控制
给排水管道是城建工程当中十分重要的一部分,同时更是城市排水系统中的关键环节,它不仅影响着广大人民群众正常的生产、生活,它对城市的正常运转也有着重大的影响,因此,城市给排水管道和施工质量与城市功能能否正常发挥息息相关。现阶段,城市给排水管道施工过程中仍然存在着许多的问题需要人们解决,因此,相关部门应加强对城建工程给排水管道施工技术的研究,以将其更好的应用于城市给排水管道施工工作当中,解决给排水管道施工过程中所存在的问题,提升给排水管道的施工质量,实现更好的为人民服务。鉴于此,本文对城建给排水管道安装施工技术及质量控制进行分析,以供参考。在整个给排水管道建设工程中,给排水管道的安装工作是最为关键的一步。因为给排水管道的安装过程贯穿了各个细节,对最终工程质量水平有直接影响,因此相关工作人员和相关部门在施工过程中都要态度严谨、认真负责,对于每个环节都要进行严格的把控,提升安全稳定性和精确度,要关注工作中每个重点难点。这样一来才可以保障给排水管道的施工质量,并且在一定程度上防止给排水管道被其他因素所损坏。1、给
钢结构安装焊接施工技术
安装焊接前的准备工作 本工程使用的高层建筑结构用钢板在国内应用并不多,针对其中数量较多且具有代表性的接头形式进行了相应焊接方法的工艺评定试验。试验钢材包括Q345GJC-Z15(壁厚70mm)、Q345GJC-Z15(壁厚40mm)、Q345C(翼缘厚28mm),焊接位置为柱—柱横焊、柱—梁平焊(包括桁架梁上下翼缘平焊)、T型角立焊。坡口形式及尺寸按设计要求。焊后外观及超声波检查合格后取样进行了力学和物理试验。试验结果接头的抗拉强度达到母材抗拉强度标准值,接头弯曲180°无裂纹。采用的焊接材料和焊接设备技术条件应符合国家标准,性能优良。清渣、气刨、焊条烘干保温等装置应齐全有效。 5.2.2手工电弧焊及CO2气保焊焊材和设备 (1)焊条应在高温烘干箱中烘干,焊条烘干次数不得超过两次。 (2)焊丝包装应完好,如有破损而导致焊丝污染或弯折、紊乱时应部分弃之。 (3)CO2气体纯度应不低于99.9%(体积比),含水量应低于0.05%(重量比),瓶内高压低于1MPa时应停止使用。 (4)焊机电压应正常,地线压紧牢固,接触可靠,电缆