一些石化厂区土建及管道安装规范
CIVIL/STRUCTURAL DESIGN SPECIFICATION1.0 SCOPE 32.0 APPLICABLE CODES, SPECIFICATIONS AND STANDARDS 33.0 PRIMARY MATERIALS 54.0 LOADS FORCES AND LOAD COMBINATIONS 145.0 STRUCTURAL STEELWORK 166.0 REINFORCED CONCRETE 177.0 SOIL PARAMETERS 188.0 ALLOWABLE GROUND BEARING CAPACITY/SETTLEMENT 189.0 SAFETY FACTORS FOR STABILITY 1810.0 PILING 1911.0 FOUNDATIONS AND STRUCTURES SUBJECT TO DYNAMIC LOADS 2012.0 TANK FOUNDATIONS 2313.0 BLAST RESILIE
工艺管道安装施工组织设计,2010
中国石油#公司1000万吨/年常减压蒸馏装置工艺管道施工。装置由换热、电脱盐、闪蒸塔、常压炉、常压塔系统、减压炉、减压塔系统、气体压缩、一脱三注等部分组成。工艺管道压力高、介质复杂,高空作业难度大;管道材质种类多,主要有碳钢、低合金钢、不锈钢、碳钢复合管等,规格复杂,管径型号多。 目 录 一、编制内容及要求 1.编制说明 二、编制依据 三、工程概况 1、施工内容和施工范围 2、工程实物量及计划开、竣工日期 3、本工程的工期要求 4、工程设计参数及工艺特点等 四、施工进度计划 五、主要施工方法 1、施工组织机构 2、施工工序流程 3、检验 4、脚手架搭设 5、管道支吊架预制 6、管道预制 7、阀门安装及试压 8、管道安装 六、质量标准和保证施工质量的措施 1、质量目标 2、
中央空调施工教程:冷媒管道安装
(1)冷媒管道焊接。铜管的所有接头外焊接必须牢固可靠。焊接前应使铜管切口表面平整,不得有毛刺,凹凸等缺陷,切口平面允许倾斜。接头处宜银焊焊接,因为银焊焊接的焊液流动性好,焊接强度高。焊接温度为700-800℃,钎焊工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊,接头的分支口一定要保持水平。铜钎焊必须采用氮气置换焊,焊接时把微压氮气充入正在焊接的管内,这样可有效防止钢管氧化层的产生。铜管不能用金属托架夹紧,应在自然的状态下,通过保温层托住铜管,以防冷桥产生。(2)冷媒管封盖、吹污。如果冷媒管有0.1MM间隙,那么它的冷(热)传导率下降70%-80%,因此对冷媒管的包扎很重要。为了防止施工中水分、赃物、灰尘进入管内,冷媒管穿墙时一定要把管头包扎紧密,暂时不连接的、已安装好的管子要把
室内采暖管道安装施工工艺标准
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 2.1.3阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 2.1.4其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套