工艺管道安装施工组织设计,2010
中国石油#公司1000万吨/年常减压蒸馏装置工艺管道施工。装置由换热、电脱盐、闪蒸塔、常压炉、常压塔系统、减压炉、减压塔系统、气体压缩、一脱三注等部分组成。工艺管道压力高、介质复杂,高空作业难度大;管道材质种类多,主要有碳钢、低合金钢、不锈钢、碳钢复合管等,规格复杂,管径型号多。 目 录 一、编制内容及要求 1.编制说明 二、编制依据 三、工程概况 1、施工内容和施工范围 2、工程实物量及计划开、竣工日期 3、本工程的工期要求 4、工程设计参数及工艺特点等 四、施工进度计划 五、主要施工方法 1、施工组织机构 2、施工工序流程 3、检验 4、脚手架搭设 5、管道支吊架预制 6、管道预制 7、阀门安装及试压 8、管道安装 六、质量标准和保证施工质量的措施 1、质量目标 2、
室内采暖管道安装施工工艺标准
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 2.1.3阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 2.1.4其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套
中央空调施工教程:冷媒管道安装
(1)冷媒管道焊接。铜管的所有接头外焊接必须牢固可靠。焊接前应使铜管切口表面平整,不得有毛刺,凹凸等缺陷,切口平面允许倾斜。接头处宜银焊焊接,因为银焊焊接的焊液流动性好,焊接强度高。焊接温度为700-800℃,钎焊工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊,接头的分支口一定要保持水平。铜钎焊必须采用氮气置换焊,焊接时把微压氮气充入正在焊接的管内,这样可有效防止钢管氧化层的产生。铜管不能用金属托架夹紧,应在自然的状态下,通过保温层托住铜管,以防冷桥产生。(2)冷媒管封盖、吹污。如果冷媒管有0.1MM间隙,那么它的冷(热)传导率下降70%-80%,因此对冷媒管的包扎很重要。为了防止施工中水分、赃物、灰尘进入管内,冷媒管穿墙时一定要把管头包扎紧密,暂时不连接的、已安装好的管子要把
压力管道安装通用施工工艺
1、管道的连接 1.1螺纹连接的要求: (1)由于螺纹规格尺寸的影响,一般无缝钢管外径偏小无法进行螺纹加工,所以无缝钢管不能采用螺纹连接。 (2)当无缝钢管安装中碰到螺纹连接的阀门及配件时。假如管道的工作压力小于1.0MP时,可以局部采用一段焊接钢管加工成螺纹连接。当管道工作压力大于1.0MP或温度较高,可采用与管材相同的圆钢,加工成一端带螺纹,一端与无缝钢管内.外径相同的短管供安装使用,不得随意用焊接钢管代替。 (3)在公制螺纹或圆柱形管螺纹的连接中,不是依靠螺纹本身的密封来防止泄漏,而是依靠螺纹紧力来压缩密封垫达到密封作用的螺纹,螺纹上不答应缠绕任何填料。 1.2法兰连接安装的注重事项: (1)管道安装过程中,法兰与设备接管或管道附件连接时,施工单位一定要预先注重核对,防止出现选用不同的标准或等级的问题。 (2)注重焊接钢管与无缝钢管外径不同,假如忽视这个问题,加工好的法兰有可能不能插人。 (3)采用法兰连接的管道,需要改变管径时,可采用异径法兰。但事先必需征得设计部门同意。
太阳能热水设备及管道安装施工工艺
太阳能热水设备及管道安装施工工艺1、范围本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。2、施工准备2.1材料要求2.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。2.1.2集热器的材料要求:2.1.2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。2.1.2.2集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大,强度高。2.1.2.3集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。2.1.2.4集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板,铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。2.1.2.5集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用