工艺管道安装施工组织设计,2010
中国石油#公司1000万吨/年常减压蒸馏装置工艺管道施工。装置由换热、电脱盐、闪蒸塔、常压炉、常压塔系统、减压炉、减压塔系统、气体压缩、一脱三注等部分组成。工艺管道压力高、介质复杂,高空作业难度大;管道材质种类多,主要有碳钢、低合金钢、不锈钢、碳钢复合管等,规格复杂,管径型号多。 目 录 一、编制内容及要求 1.编制说明 二、编制依据 三、工程概况 1、施工内容和施工范围 2、工程实物量及计划开、竣工日期 3、本工程的工期要求 4、工程设计参数及工艺特点等 四、施工进度计划 五、主要施工方法 1、施工组织机构 2、施工工序流程 3、检验 4、脚手架搭设 5、管道支吊架预制 6、管道预制 7、阀门安装及试压 8、管道安装 六、质量标准和保证施工质量的措施 1、质量目标 2、
室内采暖管道安装施工工艺标准
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 2.1.3阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 2.1.4其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套
中央空调施工教程:冷媒管道安装
(1)冷媒管道焊接。铜管的所有接头外焊接必须牢固可靠。焊接前应使铜管切口表面平整,不得有毛刺,凹凸等缺陷,切口平面允许倾斜。接头处宜银焊焊接,因为银焊焊接的焊液流动性好,焊接强度高。焊接温度为700-800℃,钎焊工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊,接头的分支口一定要保持水平。铜钎焊必须采用氮气置换焊,焊接时把微压氮气充入正在焊接的管内,这样可有效防止钢管氧化层的产生。铜管不能用金属托架夹紧,应在自然的状态下,通过保温层托住铜管,以防冷桥产生。(2)冷媒管封盖、吹污。如果冷媒管有0.1MM间隙,那么它的冷(热)传导率下降70%-80%,因此对冷媒管的包扎很重要。为了防止施工中水分、赃物、灰尘进入管内,冷媒管穿墙时一定要把管头包扎紧密,暂时不连接的、已安装好的管子要把