关于梁钢筋的小问题四则
1,主梁用的钢筋直径一定要比次梁大么?如果是,依据在哪?2,剪力墙结构中,二级抗震,三级钢,KL垂直于剪力墙方向搭在剪力墙上,墙厚200,梁底钢筋直径14,按照11G101-1图集79页的抗震楼层框架梁KL构造大样,LabE应该是560吧,端部水平段锚固长度0.4LabE为224,而墙宽才200,这种情况怎么办?可以弯锚么?3、还是上面那个大样,中间支座laE的计算过程lab=40*14=560,受拉钢筋锚固修正系数取1,二级抗震,抗震锚固修正系数取1.15,得LaE=644,(不知道计算过程对不对)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中间支座锚固长度是644?这样计算不对吧,哪里有问题?4、11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,能不能弯锚,还是必须减小钢筋直径了?多谢高手前辈同仁们解答
钢筋平法识图及算量入门
钢筋平法识图及算量入门箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 : ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、 梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)