例如:一根500*800的梁,按混规9.2.13构造配500*(800-30)*0.1%=385,每侧385,两侧就是770,需配G8根12但是计算VT1-0.1,扭筋配2根10就够了。。。。我的集中标注要怎么写呢,写扭筋吗?那原位标注还要不要写构造腰筋?PS:觉得我的构造腰筋配的数很大,是不是算错了
例如:一根500*800的梁,按混规9.2.13构造配500*(800-30)*0.1%=385,每侧385,两侧就是770,需配G8根12
但是计算VT1-0.1,扭筋配2根10就够了。。。。我的集中标注要怎么写呢,写扭筋吗?那原位标注还要不要写构造腰筋?
PS:觉得我的构造腰筋配的数很大,是不是算错了
2楼
规范写了啊,梁较宽时可以适当放宽要求,800高的矩形梁6根12可以了,原位标N6跟12,
回复
3楼
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
4楼
还要去掉板厚,应该是500*(800-120-60)*0.1%=310左右,6根12够了 既满足不大于200要求 又满足0.1%,注意Hw取值
回复
5楼
本帖最后由 axin11111 于 2015-9-17 10:00 编辑 seu310 发表于 2015-9-17 09:17 还要去掉板厚,应该是500*(800-120-60)*0.1%=310左右,6根12够了 既满足不大于200要求 又满足0.1%,注意H …谢谢指导 这个梁的腹板高度我一直以为是按矩形算。。。看来应该是按T形算,在图集87页
回复
6楼
鹦鹉牙牙 发表于 2015-9-16 15:53 规范写了啊,梁较宽时可以适当放宽要求,800高的矩形梁6根12可以了,原位标N6跟12,谢谢帮忙。。。。。
回复
7楼
安全+符合规范即可,不必太计较
回复
8楼
...............................
回复
9楼
你的问题与【每日——问与答】2015.09.22中a200637的相同
我己在【每日——问与答】2015.09.22作了回答
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
10楼
看到回复,好像大概懂了,不过我看到300X800的梁没配构造,应该不对吧
回复
11楼
很不错的资料,学习了
回复