关于反渗透浓水处理的问题
XDJM们: 最近公司让我推进一个水质改善的项目,情况是这样的: 我们公司污水站每天的能力是500t,废水主要是机加废水和生活污水。通过厌氧+活性污泥法+接触氧化法+砂滤+碳滤消毒后回用。主要是会用到冲厕、绿化、车间清洗、冷却塔循环补水。冷却塔用了这水后,换热管结垢,厚的地方有1cm,且有些管道已经腐蚀穿孔(有外单位10天/次来维护冷却塔,加药,排水和吸泥)。生产部门反映用自来水的时候未出现过类似情况。认为是我们水质的问题。现在由我推进这个水质改善的项目。 水垢成分分析为:Ca 53.1ppm,C 20ppm,S 17.1ppm 我们水质检测是:总硬度138(去年226),碱度126,TDS 668电导率1177。 我认为是我们的水质硬度高了些,所以要除硬度