XDJM们:
最近公司让我推进一个水质改善的项目,情况是这样的:
我们公司污水站每天的能力是500t,废水主要是机加废水和生活污水。通过
厌氧+活性污泥法+接触氧化法+砂滤+碳滤消毒后回用。主要是会用到冲厕、绿化、车间清洗、冷却塔循环补水。冷却塔用了这水后,换热管结垢,厚的地方有1cm,且有些管道已经腐蚀穿孔(有外单位10天/次来维护冷却塔,加药,排水和吸泥)。生产部门反映用自来水的时候未出现过类似情况。认为是我们水质的问题。现在由我推进这个水质改善的项目。
水垢成分分析为:Ca 53.1ppm,C 20ppm,S 17.1ppm
我们水质检测是:总硬度138(去年226),碱度126,TDS 668电导率1177。
我认为是我们的水质硬度高了些,所以要除硬度。
我的方案是反渗透。这样的话就会产生每天100t的浓水,这个我不知道怎么搞了,看了很多文献说不能打入污水站处理,会抑制微生物的活性,可能导致悬浮物无法沉淀....
我的问题是:
1、我是否可以将浓水打入污水站调节池重新处理?会不会抑制微生物活性?
2、微生物对盐类离子(Na+,Ca2+,Mg2+,Cl-,SO4 2-等离子)是否有去除作用?如果有,就有可能打入污水站处理。
3、公司是中日合资,需要基本做到零排放 ,这样需要怎么比较经济地处理这个浓水问题?
4、有没有污水处理厂的模型来计算下多久能浓缩多少倍啊?(回用到冲厕和部分清洗的水还有部分冷却塔水会回到污水站,每天自来水消耗量400t左右。)
2楼
怎么没有类似案例的大侠吗?我现在心里没底啊!
回复
3楼
先把中水软化后在用膜处理,这样除了效果好外对于膜的寿命来说也是比较长。还有你们处理后除了物理数值外 COD、氨氮、SS等是多少呢?能达到什么样的排放标准。你们是什么类型的工厂,那个行业的。
回复
4楼
我们污水站原水为生活污水和机加废水混合处理,COD 700,水量500t/d左右。用的工艺是厌氧池(HRT=28h)+活性污泥池(HRT=7h)+接触氧化池(HRT=10h)+斜管沉淀池+砂滤+碳滤的一个工艺,然后出水回用到绿化、冲厕、清洗和熔化炉冷却塔补水。(厌氧池后的B/C一般可以达到0.6),回用水水质COD出水40~50,BOD和SS在10~20,氨氮很低0.5左右(很多时间都检测不出来,这个不知道是否是氮元素不足导致BOD超标,没有测过),磷0.3左右,硬度为225,溶解性总固体 696,电导率1200,氯离子300。
冷却塔回用导致冷却塔换热管结垢和腐蚀,生产部门要求用自来水,集团公司对COD排放有要求,所以我们部门才导入一套超滤+反渗透系统处理到自来水水质后给冷却塔用,目标设定为硬度25,电导率95,氯离子20。
反渗透将产生每天
70吨的浓水,由于我们空间有限,还有要求做到零排放,所以这70吨浓水我就只能打入到污水站再处理。
困扰我的问题是:
1、反渗透的浓水打入生化处理是否会对污水站的运行造成很大的影响,主要是出水(浓水电导率3000,盐分1740左右,COD 150,此时的COD是否能够被微生物再生化降解掉,使出水达到一级A?),能不能打入到污水站再处理。
2、由于工厂的中水回用率很高,排放少,所以盐分会不断在污水站浓缩,我们每天有250吨左右的新鲜水进入系统,根据水平衡模拟,一周左右盐分开始平衡在1400mg/L左右(这样浓水就会变为电导率:6000,盐分 3480)。这样通过对微生物进行驯化,污染物去除率还能够保证吗?大概需要驯化多久?
回复
5楼
用反渗透做中水回用的项目中浓水都是直排或者是单独用臭氧、fenton和粉末活性炭这类的工艺处理的吗?直接打入污水站处理这个比例大概多少不会影响到微生物的正常生长呢?求有过类似项目的工程师们解答下。因为反渗透的吨水成本很大,还有我们空间有限,另外再加处理系统基本不可能(投资和空间方面),请大侠帮我解答下。