请教地暖主管道铺设问题???
地暖在我们这里已经很普遍,人们感受到了地暖所带来的好处。地暖住户明显比散热器住户室内温度要高,但在高兴之余,问题也接着来了。我们这里原来是区域锅炉供热,地暖住户就是顶层温度不达标,低层超标。去年响应上级精神上了集中供热后,情况依旧。后来用户就请暖通师傅改造管道。原来是三根管道,第一根是上行的热进水管道,到顶层楼道后通过弯曲接第二根下行的热进水管道分别进户,住户出来接第三根回水管道回水。就这样导致顶层用户温度不达标。就现在我所了解改造后的管道连接方式有两种:1.顶层住户私自加循环泵,效果不明显。2.暖通师傅(以四层为例)把三层以上的回水管道去掉,四层住户的进回水分水器接口都接在下行的热进水管道。然后在进回水分水器形成高度差的那节热进水管道上加装阀门,三层以下还接原来的进回水管道。如果关掉阀门让进水先全部进四楼住户地暖管散热后,再流回下行的热进水管道供其他住户热量,顶层用户就温度达标。打开阀门顶层就没有暖气。就这样乱改之后顶层住户能达到温度,低层用户虽说温度降低点,但也不冷。总之,我想知道对于一个单元里左右两面的用户的采暖主管道是
关于地暖管材铺设与回填
1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
关于供水PE管道铺设的几个问题
本帖最后由 lonechoc 于 2014-10-29 14:29 编辑 小弟现在有一个项目,想在原来的输水渠道内铺设DN500pe管(渠道损坏严重,水利用系数低,所以想改管道供水),管道大概3km左右,现在有几个问题想请教下:1、由于渠道有一部分为盘山渠,比较弯曲,如果用500的PE管,最小的弯曲半径是多少,我查规范里仅有350mm以下管径有规定?2、为了固定管道,想采用沿线PE管道外包砼,这种做法是否合适?因为大部分输水pe管道都是开挖沟槽回填土。3、平常铺设pe管道都有防冻等埋深要求,现在该项目管道铺设在渠道内,而渠道断面较小,而且为外包砼,不能满足最小0.7m的埋深,是否需要考虑抗冻等埋深问题,若需要考虑,如何解决?4、像这种pe输水管道,沿线是否需设置检修阀、排气阀门等?说明:由于场地狭小,管线只能铺设在原渠道内,渠道外侧无法铺设。
关于地暖管道,维护真的特别重要
地暖管道作为采暖设备中的重要一环,日常的保养与维护是十分重要的。地暖管道保养得当可以有效提高供热效率以及延长地暖的使用寿命。 关于保养 1. 地暖管道每2到3年清洗一次 地暖管道是专门设计的管道回路式结构,管形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙离子水垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等。如不定期处理,长期附着在管路内壁上的污物,会使地热采暖系统温度降低,甚至出现故障。因此,地暖使用超过两年以上就建议定期清洗维护,一般清洗周期为2-3年一次。否则出现漏水就不单单是换管道,是直接翘地板的事了。 2. 冬季采暖严格按照加热程序 冬天不采暖时必须注意,防止分水器部件开裂和采暖管中的水结冰堵塞管道。不启用时须防止分水器部件冻裂。系统安装后当年冬天不启用,如室内温度低于5℃,应将地暖管中的水用空压机全部吹出,以防地暖管受冻裂开。
A猫教你如何清洗地暖管道
随着人们对生活品质的不断追求,地暖已经走进了千家万户,给人们带去了舒适的生活。不过由于各种原因,地暖在不断地使用中,管道和设备里面逐渐产生水垢和杂质,影响地暖的运作能力,若是严重堵塞,就要撬开地板拿出管道进行清洗,这样不但给用户生活带来不便,还会给用户带来巨大的经济损失。因此,地暖需要定时清洗,那清洗的方法又有哪些呢?目前较为常见的清洗方法有化学药剂浸泡清洗法,射弹式清洗法,脉冲波物理清洗法。 化学药剂浸泡:化学药剂的浸泡,可以使管道设备里面的一些水垢和泥垢等脱落下来,让管道更加畅通,不会阻碍水流。采用这种方式来清洗管道不仅有效,而且比较安全。因为使用化学药剂浸泡之后的清洗效果更加彻底,现在很多人都会采用这种方式来清洗地暖设备管道。 优势——清洗彻底,可充分溶解附着在管壁上的粘泥。 不足——绝大多数采用成本低廉的强酸制剂,容易对管路及相关构件造成腐蚀。