PCR实验室净化的供暖通风设计_中南
PCR实验室相信大家都已经比较熟知了,它同时还可以被叫作基因扩增实验室,利用分子生物学技术, 通过放大DNA片段,也可以看做是生物体外的特殊DNA复制。利用基因追踪系统,掌握人体内部的病毒含量,此种试验的精确度可达到纳米级别。PCR实验室对温度没有严格要求,从实验室人性化考虑,人体温度在环境温度(18℃~25℃,相对湿度: 50%),人体感觉比较舒适。因此,我们认为PCR实验室净化系统应通过各种措施,保证环境温度、湿度控制在一定范围之内。 1. 实验室净化系统的平面布置 从现在的情况来看,国内的二级医院大部分都正在积极地进行基因扩增检查实验室项目,PCR实验室的设计与建设越来越受到医学界的重视。根据实验流程,房间功能分别为样品准备区、标本制备区、基因增扩区、物产分析区几个区域,规范对此区域没有洁净度的要求,如果此区域采用空调净化,可以采用十万级净化洁净度。 2. 实验室净化系统的布局 在通常的情况下,标准的实验室建筑布局需要的是一个公共走廊,四个相邻的功能试验区域,每个试验区设置独立的缓冲区,通过
净化空调设计计算一般方法
1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
净化空调设计计算一般步骤
净化空调设计计算一般步骤: 1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.