关于屋顶生活水箱的设置问题
最近做一个宿舍区,每栋宿舍4层,每层均有公共淋浴室,冷热水供应采用常见的屋顶水箱重力流供应方式(甲方确定这种供水方式).顶层层高3.2m.我将屋顶水箱设了3m高.依据: <建筑给水排水设计规范>,淋浴器的最低工作压力0.05MPa.对这个重力流供水方式,为了保证卫生器具的5m压力值的要求,水箱与卫生器具的水位差必须达到5m左右,因此我将提给结构的水箱基础高定为3m高但3m高的基础,结构专业的反应可想而知啊,一个个的"叫嚣乎东西"啊,而且甲方也不认可.甲方的反驳依据是:<给排水设计手册(第二册)>(P12)列表说明,淋浴器的配水点前的所需流出水头为0.025~0.04MPa,并且给出流出水头的详细解释:在保证额定流量时,在出流控制阀前所需的静水压力,而不是出口处的水头值.那么根据这个解释,只要保证顶层淋浴器的阀门处有2.5m的静水压力就可以了,那么水箱只需要架高0.5m左右就可以满足淋浴器的压力要求了.我想请教各位大侠,水箱究竟该加多高呢?