关于生活水箱间的几点疑问
abcdefgh1919
2014年08月14日 20:09:50
只看楼主

1.若生活水箱间设在地下一层,水箱间上面的覆土里能敷设室外排水管道吗2.若生活水箱间设在地下二层,水箱间上层能做消防水池吗,能做柴油发电机房吗3.生活水箱间能设在地下三层吗

1.若生活水箱间设在地下一层,水箱间上面的覆土里能敷设室外排水管道吗
2.若生活水箱间设在地下二层,水箱间上层能做消防水池吗,能做柴油发电机房吗
3.生活水箱间能设在地下三层吗
免费打赏
abcdefgh1919
2014年08月14日 20:55:35
2楼
还有一个问题,设在屋顶的生活水箱能直接放在屋面上吗,水箱体积就2个立方,只做保温和电伴热不做水箱间行不行
回复
云飘飘
2014年08月15日 06:02:57
3楼
不能做污水管、不能做发电机房、可以的。
回复
huangzhimin
2014年08月15日 08:42:59
4楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):
3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定:
1 贮水池(箱)的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按建筑物最高日用水量的20%~25%确定;
2 池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的要求,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m;
3 贮水池(箱)不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方;
4 贮水池内宜设有水泵吸水坑,吸水坑的大小和深度,应满足水泵或水泵吸水管的安装要求。
(条文说明)建筑物内的生活用水贮水池,不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方,除防止水池渗漏造成损害外,还考虑水池产生的噪声对周围房间的影响。所以其他有安静要求的房间,也不应与贮水池毗邻或在其下方。

3. 7. 6 建筑物贮水池(箱)应设置在通风良好、不结冻的房间内。
(条文说明)本条提出不论所在地区冬季是否结冻,高位水箱应设置在水箱间。目的是为了改善水箱周围的卫生环境,保护水箱水质。在非结冻地区的不保温水箱,存在受阳光照射而水温升高的问题,将导致箱内水的余氯加速挥发,细菌繁殖加快,水质受到“热污染”,一旦引发“军团病”,就威胁到用户的生命安全。

回复
abcdefgh1919
2014年08月15日 09:18:00
5楼
请问第一条为什么不可以呢 室外管道相当于在地下一层消防水箱间顶板上面的室外土里敷设的
回复
版专攻
2014年08月15日 10:11:10
6楼
污水管不可以做,卫生安全问题,柴油发电机房不可以与有水放进毗邻,也不能做
回复
abcdefgh1919
2014年08月15日 11:00:23
7楼
nlp125 发表于 2014-8-15 10:11 污水管不可以做,卫生安全问题,柴油发电机房不可以与有水放进毗邻,也不能做污水管是室外管道,在室外土里埋着,只不过土的下面做了个水箱间,这样也不行吗,他们之间有一层水箱间的室外顶板
回复

相关推荐

APP内打开