多层住宅如何设置生活水箱
黄庆局
黄庆局 Lv.2
2018年03月29日 14:41:03
只看楼主

小弟现在手上有一个项目,多层住宅,最高层6层,甲方要求4~6层由屋面水箱供水。 现在我的设计方案是:屋面设生活水箱,夜间补水至屋面水箱,再供至4~6层用户,水表设置于楼梯间休息平台(抄表不方便),1~3层水表集中设置于一层。 大家有没有更好的方案,能不能水箱进水跟出水用同个管子,如何实现

2018年03月29日 16:20:54
2楼

就用你现在的方案,别去琢磨什么进出水同个管子了,那样容易造成二次污染。

黄庆局

哦 谢谢

回复
hardy2050
2018年04月01日 08:48:03
3楼

还是要了解复核一下当地水压情况的,不能碰到这种情况,就考虑夜间进水,万一夜间进水水压还是很低,压力到不了水箱内呢

黄庆局

对的 有道理

回复
bendannihao
2018年04月20日 10:42:53
4楼

学习了

回复
xie0106
2018年04月30日 23:35:52
5楼

不要水箱进水跟出水用同个管子,技术可靠,还为GDP做贡献

回复