混凝土大面积漏振怎么办,如何加固补强?
我先简单地说一下施工情况及问题形成的过程: 我们这里是一栋十层高的办公楼,地下有人防地下室,基础形式是筏板基础,东西长边38.3米,南北短边17米,筏板基础厚度为0.9米,预计砼浇筑时间50小时,技术交底中要求泵送砼一次浇筑到顶,形成斜面,采用赶浆法由西向东平行推进,振捣工沿泵送砼自然流淌形成的斜面由低处向高处振捣,施工到今天中午时(约40小时),因布料机械辐射半径不足, 转移机械造成砼停止浇筑达3小时,机械转移后再次浇筑时施工班组未按原定方案平行推进,而是由西向东沿基础长向将靠南侧筏板基础砼一次浇筑到头(此接槎处砼尚未初凝,未形成施工缝),并未同时由西向东平行浇筑靠北侧的筏板基础砼,北侧再次接槎时发现该处砼已经终凝具有强度(经推测此接槎处砼二次浇筑间隔太长,时间差已达7小时),显然已形成冷缝,并发现对该处在转移机械前浇筑的砼(主要是砼自然流淌形成的斜面)没有振捣,观察可见此处筏板底筋与筏板底砼垫层空隙未填充密实,可以认定此处砼形成了施工缝且斜面砼大面积漏振,并且砼已经具有强度,面积较大,约十平方米
超长大面积楼板混凝土无缝施工技术
1 工程概况 该工程为某新城市行政文化中心一座重要的公共建筑物,是该市2002年的重点工程,工期紧、任务重。该工程地下一层、地上三层,地上一~三层均为大展厅。工程主体结构楼面为直角三角形现浇混凝土楼板,尺寸为94.4m×94.4m,楼板平均厚度320mm,混凝土设计强度值C30,楼板配筋设计为上、下层双向通长;楼板结构上还设置有65mm厚C20细石混凝土后浇面层,配筋为双向;在楼板直角及斜边中点设计了“Y”形后浇带,宽1m,按设计要求,楼板混凝土在浇筑45天后才能浇筑后浇带混凝土。 2 取消后浇带的技术依据 按设计要求浇筑后浇带混凝土,虽然对防止楼板开裂有效,但给施工带来诸多困难:首先是此外模板和支撑不能及时拆除,造成模板周转慢;其次是后浇带的清缝较为麻烦,给施工增加额外的工序,因而使工程进度延长。 基于上述情况,若按设计要求施工,难以保证按期完成主体结构工程,因此有必要采用新材料、新工艺和新技术进行施工。经各方讨论商定,决定取消后浇带、采用补偿收缩混凝土新技术及相关施工工艺进行施工。根据《