【转帖】大体积混凝土浇筑技术
C40级超厚大体积混凝土浇筑,为避免混凝土产生有害结构裂缝,在原材料选用与配合比设计,混凝土供应与浇筑,混凝土内部温度检测与表面养护等方面采取了有效的措施。 福州建福广场位于福州市古田路。建筑平面基本上为正方形。地上28层,地下2层。为全现浇外框内筒结构。基础底板总面积约为2300m2(49.2×47.8),其砼总量约为3900m3。整个基础由内核心筒体区域的一个大承台(面积约600m2),周边众多小承台及各承台间的底板组成。底板混凝土厚0.6m,承台处混凝土厚达2.5m,砼设计强度等级为C40。 基础底板混凝土强度高,厚度和体积大,施工时正值寒冷春季,突出难度如下: 降低大体积混凝土内部最高温度和控制混凝土内外温度差在规定限值(25℃)以内,存在3个极不利因素:①底板(承台)混凝土超厚,要一次性浇筑,混凝土内部温度不易散发;②混凝土强度等级高,一般需用硅525或硅425水泥,水化热高;③春季施工,环境温度低,混凝土内表温差大。在这些因素综合作用下,混凝土内部必然形成较高的温度,存在着产生裂缝的危险。为防止混凝土产生裂缝(表面
地下室混凝土浇筑技术交底
一、材料要求1 水泥:品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5MPa,不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或不同强度等级的水泥混合使用。2 砂:宜采用中砂,含泥量不得大于3.0%.泥块含量不得大于l.0%,不得使用碱活性骨料,泵送混凝土砂率宜38%~45%。3 碎石或卵石:粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%,针片状含量不大于10%,泵送时最大粒径应不大于输送管径的1/4;不大于混凝土最小断面1/4,不大于钢筋最小间距3/4。吸水率不应大于1.5%,不得使用碱活性骨料。4 水:拌制混凝上所用的水,应采用不含有害物质的水。5 掺合料:粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%,硅粉掺量不应大于3%,其他掺合料的掺量应经过试验确定。6 外加剂:防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、密实剂、引气剂、泵送剂、复合型外加剂等,其品种和掺量应经试验确定,复合型外加剂掺入程序要有明确要求,防止外加剂之间先自行化学反应。所有外加剂应符合国家或