最近搞一个水闸,闸底板顺水流长38m,垂直水流向35m,为两孔一联,闸净宽15m,中墩2m,边墩1.5m,底板厚2m,这样的底板应属于大体积了吧,一次浇筑可能有裂缝,应采取什麽措施?据说可设置后浇带,如何设置?也可设置膨胀加强带,如何设置?没用经验,请教各位了,谢谢!

最近搞一个水闸,闸底板顺水流长38m,垂直水流向35m,为两孔一联,闸净宽15m,中墩2m,边墩1.5m,底板厚2m,这样的底板应属于大体积了吧,一次浇筑可能有裂缝,应采取什麽措施?据说可设置后浇带,如何设置?也可设置膨胀加强带,如何设置?没用经验,请教各位了,谢谢!
免费打赏
hqgyc
2007年01月14日 11:59:48
2楼
为什么要设计成两孔一联?不能单独一孔吗?
回复
dunxinchun
2007年01月14日 12:03:03
3楼
首先给你明确答复,这属于大体积砼。也可以一次性浇筑,首先要做一下计算,施工浇筑强度,砼浇筑后的最大温度等,具体的预防措施是用强度高的水泥,合理选用外加剂,掺用适量的粉煤灰;采用后浇带方案较麻烦,砼面难处理,后浇带里面如有杂物难清理等。
回复
andy_wo
2007年01月14日 14:58:05
4楼
谢谢楼主的发问,这样是不是有效的控制裂缝的产生!?
回复
水利自动化
2007年01月15日 11:48:22
5楼
主要是:进行专门的砼配合比设计。
施工上设置后浇带,
埋设温度计。以温度控制拆模时间,而不是强度。
回复
wenzhenowen
2007年01月15日 14:37:59
6楼
楼上的,这样的话是不是说就可以了,不过砼的量的确很大 哦
回复
tidilhj123
2007年01月15日 16:50:34
7楼
砼配合比设计由设计单位提出还是施工单位提出?记得有一本配合比设计规范(电口的)
回复
caoxiyao
2007年02月07日 23:40:00
8楼
长宽比约为1:1,厚度为2m,选择低温时段浇,一般不会裂缝。但宜选用中热或低热水泥,三级配或四级配砼,减少水泥用量。
回复
xishihong
2007年02月13日 22:00:33
9楼
1、合理设计配合比,三级配以上,选用中低热水泥,中粗砂,掺加20-30%粉煤灰。
2、合理配置机械设备和人员,采用斜层浇注,如浇筑强度不能满足,可加缓凝剂调整砼初凝时间,如仍不能满足,则必须设置后浇带。
3、浇注后加强养护,表面要适当覆盖,保持砼内外温差不超过15℃。
回复
ycljh1986
2007年09月17日 18:32:17
10楼
的确为大体积混凝土。我们从未做过这么大体积的,我们最大为23.5米x18.9米x1.5米
回复
水利自动化
2007年09月29日 21:30:49
11楼
如果浇筑的的面积很大。我建议:1.
1.浇筑碾压混凝土。
这样施工很快
就是钢筋不好解决