本工程是化工类工业安装,工业设备基础属于大体积混凝土,柱子1800mm*1800mm,高7.5米,梁高2500mm*900mm,板厚2300mm,脚手架纵横间距均500mm,步距1200mm,纵横向剪力撑加固。 现求一大体积混凝土施工方案?
本工程是化工类工业安装,工业设备基础属于大体积混凝土,柱子1800mm*1800mm,高7.5米,梁高2500mm*900mm,板厚2300mm,脚手架纵横间距均500mm,步距1200mm,纵横向剪力撑加固。
现求一大体积混凝土施工方案?
2楼
坐等高手解答
回复
3楼
先根据你的条件去做专项方案,最好能够用软件去计算一下,比如:品苟安全计算软件,里面的内容基本上你想要的都有了。如果还觉得欠缺一点,再查一下相关的规范及你自己的教科书。
回复
4楼
回复
5楼
大体积,主要是注意养护,控制温差
回复
6楼
大体积混凝土浇筑的施工方案也得和合同挂钩,若所有措施费能按实结算就可以好好做一下。大体积混凝土施工的核心就是控制混凝土的内外温差不能大于25度。在这个前提下采取施工措施,保证混凝土不因温差过大而开裂。主要措施有:1、降低混凝土的水化热,就是才材料选用上采用低水化热水泥,配合比采用后期强度等;还可以加入一些片石,减低水化热产生(这个做法需根据实际情况定)。2、降低混凝土的入模温度,在现在施工可以不采取措施了。3、对很保温,提高成型混凝土的表面温度,降低混凝土的内外温差。4、采取措施对混凝土内部进行降温。该项费用较高,一般在计算时不能控制内外温差在25度以内时才采用。如采用在核心部分安装镀锌水管,用循环水降温。最后就是混凝土浇筑后的温度监测,保证在混凝土养护过程中的温差在控制范围以内。
回复
7楼
还有就是你那个支撑脚手架感觉有点弱,需要计算一下!!!!!!!!
回复
8楼
写归写,做归做。
所谓的方案,白纸黑字而已。
回复
9楼
1、首先选择水化热低的水泥,如矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥
2、适量的掺入一些毛石,一般设备大体积砼都用的到,可吸收热量,降低内部温度。
3、按试验试出具的配合比严格计量,经相关领导同意后可掺杂加适量的粉煤灰、缓凝剂等等
4、材料控制方面主要是控制粗细骨料的入模温度,比如拌和水用冷水,粗细骨料降温,夏季材料覆盖等等。
5、大体积砼内部设置循环冷水管,在浇筑砼过程中,通过冷水循环降低内部温度
6、按相关要求,大体积砼内外差温度不超过25度,应严格计算出保温层的厚度,并加长养护时间。
7、浇筑中,应把好浇筑的质量,负责专人轮流旁站,对是否分层浇筑,振捣是否密度到位、模板是否出现跑模现象等,第一时间发现,第一时间解决。
8、大体程砼主要控制水化热带来的危害
回复
10楼
不懂呀,学习一下下
回复
11楼
注意一点就是温度观测!
回复