住宅土方与基础工程施工方法(下)
砂和砂砾石垫层砂垫层和砂砾层系用砂或砂砾石混合物,经分层夯实,适于处理3.0米以内的软弱、透水性强的粘性土地基。1.材料要求。(1)砂。宜用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂,当用细砂、粉砂时,应掺加粒径20~50毫米的卵石(或碎石),但要分布均匀。砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,含泥量应小于5%,兼作排水垫层时,含泥量不得超过3%。(2)砂砾石。用自然级配的砂砾石(或卵石、碎石)混合物,粒级应在50毫米以下,其含量应在50%以内,不得含有植物残体、垃圾等杂物,含泥量小于5%。2.构造要求。(1)垫层的厚度。垫层的厚度一般为0.5~2.5米,不宜大于3.0米,否则费工费料,施工比较困难,也不够经济,小于0.5米则作用不明显。(2)垫层的坡度。垫层顶面每边宜超出基础底边不小于300毫米,或从垫层底面两侧向上按当地经验的要求放坡。3.施工方法。(1)铺设垫层前应验槽,将基底表面浮土、淤泥、杂物清除干净,两侧应设一定坡度,防止振捣时塌方。(2)垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头应作成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5~1.
请教关于流砂地区的基础施工方法
在越南厂区开挖基础土方时(2#厂房),发现地下全是砂地,而且地下水位较高,约在-0.8~1.0米。采用桩基础独立承台,基底标高-1.5米。土方挖下去后,边坡塌方不说,周边的砂全往坑底里流,搞得让人没脾气。按照前一幢(1#)厂房的施工方法,他们没搞不清楚状况,把基坑全挖了,然后抽水割桩浇筑桩芯砼,不幸的是竟碰上下雨了,然后就……一个字惨, 最后变成一天只能突击抽四个基坑的水,做垫层,明天抽水绑钢筋,安装模板后再抽完水紧接浇筑砼。122个承台搞了将近两个月。这次施工2#厂房首先是把割桩的安排与开挖同步进行,挖完马上割桩及浇筑桩芯砼。土方开挖时并采用把基坑挖大,土方开挖量由6M3挖到将近12M3,并超深挖了30CM以上,考虑施工承台时突击抽水后,回填到基底标高处,(因为全都是砂子)而且把砼垫层给取消了,把承台向下加高5CM增加承台钢筋的保护层。2#厂房的基础施工方法,虽然是土法,不过总算比起1#厂房要强多了,实际施工时,单是抽水一项就少了很多,桩芯施工时抽水已经很少了,因为又是超大又是超深,而做垫层的抽水工作整个都因垫层取消而没有了。而且施工进度还不错。
住宅土方与基础工程施工方法
住宅土方与基础工程施工方法 土方工程分类 土是一种天然物质,其种类繁多,分类方法有多种。目前,在建筑基础工程基础中,根据土的坚硬、开挖难易程度,将土分为如表4-3所示。土石方工程按照施工方法又可分为人工土方工程施工和机械化土方工程施工两大类。它是建筑工程施工的主要组成部分,其中包括场地平整、基坑(槽)开挖、地坪填土及路基填筑。土方平衡调配 土方平衡调配是土方规划设计的一项重要内容。它主要是对土方工程中挖方的土需运至何处(利用或堆弃),填方所需的土应取自何方,进行综合协调处理。其目的是在使土方运输量或土方运输成本最低的条件下,确定挖、填方区土方的调配方向和数量,从而缩短工期,提高经济效益。土方平衡调配的原则主要有:1.挖方与填方基本达到平衡,在挖方的同时进行填方,减少重复倒运;2.挖(填)方量与运距的乘积之和尽可能最小,使总土方运输量或运输费用最小;3.分区调配应与全场调配相协调,切不可只顾局部的平衡而妨碍全局;4.土方调配应尽可能与地下建筑物或构筑物的施工相结合;5.选择恰当的调配方向、运输路线,使土方运输无对流和乱流现象,并便于机械化施工;6.