精华汇总
喷头怎么拆
更多
拆烟筒
拆围墙
喷头
上下喷头
喷头管
下喷头
各种喷头
连喷头
上喷头
砖混结构拆
剪力墙可以拆吗
剪力墙能拆吗
不是承重墙可以拆吗
承重墙可以拆么
承重墙能拆吗
拆承重墙
承重墙可以拆吗
承重墙拆
承重墙怎么拆
人工拆烟筒
人工拆烟囱
拆空调室内机
承重墙拆一半
承重墙 拆
私拆承重墙
装修拆承重墙
混水阀拆
#
喷头怎么拆
#
300
喷头怎么拆专题,为您提供喷头怎么拆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷头怎么拆相关的专业交流讨论,更多喷头怎么拆相关内容请访问
土木在线论坛
!
这样的梁间如何布置喷头
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
关于喷头的流量系数问题
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
关于仓库喷头设计的疑问
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
怎么知道喷头的布置的合理?
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
喷淋管喷头与桥架太近可以吗?
与喷头相连的管件叫什么
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
消火栓与喷头的安装规范
喷头附近是大梁怎么办?急!!!
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
喷头布置的时候,是不是可以宽松一些?
关于泡沫喷头的选型问题
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
点击加载更多
APP内打开