工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900
图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.
图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450.
由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500,
疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900
2、这样布置。两喷头中间距离为:4500.
3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.
那该如何布置呢?
[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]