请教:梁下如何布置喷头呢?
warmboy
warmboy Lv.6
2010年01月15日 16:01:59
只看楼主

工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900

工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。

图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.

图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450.
由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500,

疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900
2、这样布置。两喷头中间距离为:4500.
3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.

那该如何布置呢?

[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]

请教:喷淋如何布置.jpg


如果梁内布置二个喷头的情况.jpg


布置三个喷头情况.jpg

免费打赏
w-jwei
2010年01月15日 17:02:20
2楼
1、第三个图,放三个喷头,满足喷头间距2400以上,就行了,
2、另靠梁喷头只标注距梁的距离,不用考虑梁两边喷头的间距是否满足规范要求,因为中间有个800高的梁。
回复
warmboy
2010年01月15日 18:18:30
3楼
多谢楼上的了~。接着布置喷头~
回复
charles1016
2011年08月12日 14:20:24
4楼
貌似这种情况就是自喷规范中7.1.3第二条的意思吧:喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
回复
sbeent
2011年08月17日 11:11:50
5楼
偶是打酱油滴
回复

相关推荐