Lv.2
2002年05月10日 20:50:21
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
金明
2002年05月10日 21:13:15
2楼
真的很急啊!该怎么增设?怎么没人说
回复
金明
2002年05月11日 08:26:38
3楼
怎么办?
回复
clxtwolf
2002年05月11日 13:00:35
4楼
危险等级是多少?
回复
竹松居士
2002年05月11日 15:52:26
5楼
梁有多高??
净高超过600可按隔墙考虑!
回复
zzh_wy1975
2002年05月11日 16:36:24
6楼
考虑是否有盲区,按危险等级进行复核。
回复
老令
2002年05月11日 23:01:17
7楼
按长方形布置,每个格里面做两个。
回复
twflly
2002年05月11日 23:40:54
8楼
如果美观要求不高,则采用喷头向下布置,加集热板.
回复