请问侧墙喷头K115的喷洒半径是多少
请问侧墙喷头K115的喷洒半径是多少?
酒店客房k115边墙型扩展覆盖喷头布置
K115喷头在满足喷水强度的前提下间距为4.5m可以吗?
喷淋系统为中危险Ⅱ级,喷头采用K=115的喷头,喷头为梁间布置,最大间距为4.5mx4m,根据计算, 未端最不利点处的喷头喷水强度大于8,满足规范要求。在这个前提下喷头布置间距为4.5m,是不是合理,请大家帮忙提提意见。
求助:边墙直立型喷头流量系数有没有K115的啊
边墙直立型喷头流量系数有没有K115的啊?找了很多厂家,都没有K115的,只有K80的,有的甚至都没有边墙直立型的,不知道大家有没有用过,最好能提供给我厂家联系方式啊!多谢!
医院建筑含有K80和K115不同喷头的自动喷水水力计算书
有那位大神能提供进口边墙型扩展覆盖面k115喷头样品?
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-12 11:37 编辑 有那位大神能提供进口边墙型扩展覆盖面k115喷头样品?如美国RELIABLE等具体最新样品信息的么?
怎么知道喷头的布置的合理?
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
关于喷头的流量系数问题
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
与喷头相连的管件叫什么
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
这样的梁间如何布置喷头
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。