如何调整变压器的输出电压?
1 变压器调整电压原则 调整变压器调整开关,保证空载时输出电压接近系统标称电压值。与变压器输入电压、变压器压降有关,与接入的低压系统无关。不能通过调整变压器开关来满足低压系统的电压降。 2 变压器调整开关位置与电压提升的关系 +5%
变压器输出电压怎么调380V
±5% 变压器有三个档为.以10KV变压器为例:档位 高压 低压I 10500 II 10000 400III 9500请问,我要接在哪档可以把电压变为380V输出
变压器缺相为什么输出电压变高了?
请教论坛里面的师傅们:电力变压器缺相不应该是电压低了吗?(高压跌落保险掉落一只)为什么这台变压器缺相后输出的电压变高了?我没有高压验电器,也没有相序测量仪器,就是用万用表测量三相之间的电压,ABC之间分别测三次,有一次是485V,三相分别对零线测试分别是A230V;B275V;C190V,为什么会出现这种结果?欢迎批评指导,谢谢!
电力变压器输出电压高如何调整
电力变压器输出电压高如何调整我的一台十千伏变压器输出电压410V,我打算把输入切到10500V上,但有人提出切到9500V档(原始接在10000V上),我觉得如果输入电压是10500V,那么接到10500V上输出出是400,那么用真实的10000V接到10500上,按变比算下来,输出只有380V,即实际电压是比接到10000V的端子上降低了,不知道我的想法对吗?在输入电压不变的情况下,应当是把档位调整为10500还是9500实际电压会降低,谢谢了。
变压器降低输出电压是否可以节电?
如果把变压器的二次输出电压降低15-20v,那是否会节电,再有对各种用电设备是否有影响?求高人解答!谢谢~~~~~~~~[ 本帖最后由 raig1229 于 2012-10-20 14:39 编辑 ]
关于控制变压器输出电压问题,请教高手帮忙分析!
BK-100交流控制变压器,输入220V交流,有0、6、12、24、36V五档输出,在6V、36V两个端子上测得交流电压30V,这个正常。问题来了:为什么测得36V端子对地(电箱外壳)电压为交流116V,测得6V端子对地电压为交流96V,请高手分析?
请教变流变压器输出的空载电压
下面图片中题目的求的是变流变压器输出的空载电压,用的是标注为红色的公式25-40。然而在下的理解是变流变压器输出的应该是交流,而式25-40的计算结果是直流,所以在下认为不能使用式25-40进行计算。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
交流接触式调压器串变压器提高输出电压的方法
交流接触式调压器串变压器提高输出电压的方法普通的交流接触式调压器的调压范围,均是在0~250V之间,因输入电压为220V,所以最大的输出电压仅比输入电压高30V。 若按本图所示,用一台交流接触式调压器T1和一只初级220V,次级为双30V的电源变压器T2(要求T2功率大于用电器具的功率)串联使用,则可实现输出电压比输入电压提高90V。 交流接触式调压器串变压器提高输出电压的方法是这样的:将电源变压器T2次级双30V首尾接线后,再和它的初级①连接。这样,T2便成一只自耦式升压器了。
如何调整变压器的二次电压?
关于变压器电压等级选择
请教大家一个问题,比如一个变压器S11-M-1000/10,但是也有这样写的S11-M-1000/10.5,那么在什么情况下选择10或10.5呢?谢谢拉!