变压器缺相为什么输出电压变高了?
yuantao_2548
2015年08月23日 17:41:03
只看楼主

请教论坛里面的师傅们:电力变压器缺相不应该是电压低了吗?(高压跌落保险掉落一只)为什么这台变压器缺相后输出的电压变高了?我没有高压验电器,也没有相序测量仪器,就是用万用表测量三相之间的电压,ABC之间分别测三次,有一次是485V,三相分别对零线测试分别是A230V;B275V;C190V,为什么会出现这种结果?欢迎批评指导,谢谢!

请教论坛里面的师傅们:电力变压器缺相不应该是电压低了吗?(高压跌落保险掉落一只)为什么这台变压器缺相后输出的电压变高了?我没有高压验电器,也没有相序测量仪器,就是用万用表测量三相之间的电压,ABC之间分别测三次,有一次是485V,三相分别对零线测试分别是A230V;B275V;C190V,为什么会出现这种结果?欢迎批评指导,谢谢!
20150823_111051.jpg
20150823_082916.jpg

20150823_111051.jpg


20150823_082916.jpg

免费打赏
lingxuct
2015年08月23日 20:46:56
2楼
把跌落的一相顶上去是不是电压变低了?
回复
showin3690
2015年08月23日 21:49:37
3楼
不缺相时测多多少
回复
yuantao_2548
2015年08月24日 10:30:55
4楼
ccc___ 发表于 2015-8-23 20:46 把跌落的一相顶上去是不是电压变低了?合上后电压就都正常了!只是想问一下为什么会高?
回复
yuantao_2548
2015年08月24日 10:32:54
5楼
showin3690 发表于 2015-8-23 21:49 不缺相时测多多少不缺相的时候当然正常了!并不是问正常状态下的问题,只是不明白缺相时电压为什么会高?
回复
showin3690
2015年08月24日 16:42:59
6楼
把负载断开测一下 看多少
回复
fitman
2015年08月24日 17:07:12
7楼
1、C相的高压缺相,令铁芯的整体磁通改变了,B相电压上升不奇怪;同样,C相低压线圈还能感应到一部分的漏磁,所以还有电压。
2、上述电压是不正常的,只要一带负荷,电压就会下降,特别是C相。应该注意的是,这种现象是大面积损坏电机的主要原因之一,有经验的电工要察觉照明或设备的异常时及时关断电源。
回复
醉了的兔
2015年08月24日 17:45:50
8楼
要学的东西太多了.......
回复
tangyu19901008
2015年08月24日 21:56:40
9楼
感觉7楼说的有道理,学习了
回复
qq_1429258627199
2015年08月25日 08:35:40
10楼
你这临时用电, 围栏严重违规啊!
回复
lqzhu0328
2015年08月25日 08:57:02
11楼
学习学习,谢谢大家
回复

相关推荐

APP内打开