变压器输出电压怎么调380V
chen-ma
chen-ma Lv.3
2008年09月24日 09:46:53
来自于变压器
只看楼主

±5% 变压器有三个档为.以10KV变压器为例:档位 高压 低压I 10500 II 10000 400III 9500请问,我要接在哪档可以把电压变为380V输出

±5% 变压器有三个档为.以10KV变压器为例:
档位 高压 低压
I 10500
II 10000 400
III 9500
请问,我要接在哪档可以把电压变为380V输出
免费打赏
gigi0201
2008年09月24日 10:06:20
2楼
III 吧 根据线圈比值算的 不知道对不 纯理论
回复
tnc
2008年09月24日 11:24:48
3楼
根据你一次电压大小决定的.........
回复
一指慢
2008年09月24日 11:48:46
4楼

变压器二次电压设计为400V是考虑到5%的压降。没有必要非调整到380V不可。
如果你处电压过高的话:
你现在的档位是在几档?如果在III 档,则调到II或I 。如果在I 档就无法调了。
档位数(I 、II 、III )和二次输出电压比分别为:
26.25:1、25:1、23.75:1。
回复
ilfang
2008年09月24日 13:54:55
5楼
这个和10KV进线电压的高低,变压器低压侧的负荷大小,出线电缆的长短都有关系的。
回复
wyjmb
2008年09月24日 15:41:56
6楼
同意4楼说法,5楼是实际情况。
回复
whb9501
2008年09月24日 16:27:28
7楼
±5% 变压器有三个档为.以10KV变压器为例,调的是一次,二次调不到380,我认为应该降低一次进线电压,分接不变,这样二次电压也低了
回复
cqly7788
2008年09月24日 23:53:21
8楼
高压端接10.5好,不过作为配电变压器,建议你还是将低压输出设为400V为好,否则经过输出线路后,到了设备处,你的电压可能就不够了!!
回复

相关推荐

APP内打开