浅析电厂循环水余热利用技术综述
前言:近年来,我国的城市发展迅速,规模扩建也很快。供热会破坏人们的生存环境,同时,大量的城镇出现了供热不足的问题。资料表明,循环水的余热如果可以用于日常供热中,我国的电厂可大大提高供热能力。但是电厂在循环水的余热利用方面经常会遇到一些问题,即循环水在冬季温度会比较低,达不到供热的要求,因此我们需要想办法把循环水的水温变高一些。可以通过以下两种方法:即把电厂的循环水当成一种低位的热源,然后再通过热泵技术的原理去吸收掉余热实现供热或者通过某些方法保持汽轮机组在低真空环境下正常运行。热泵技术的基本思想是:电厂把30℃左右的常温电厂循环水传给用户,通过地泵吸收热量,再把冷却的热网水回收到凝汽器里当成电厂的循环冷却水使用。这种方法在业界备受关注。 一、低真空运行技术 大型电厂机组的凝汽器对循环水的要求是:在进口处允许的最高温度为33摄氏度,在出口处允许的最高温度为45摄氏度,正好属于高效散热器所规定的温度范围。采取适当的方法使得机组的排气压力比设计值低,把40摄氏度的循环水供给用户。监测凝汽器的排热负荷,当它比用户的热负
关于循环水加药装置的问题
各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同