小麦淀粉纯水设备一级电导率异常处理方法
小麦淀粉纯水设备在运行过程中会出现一级电导率异常的问题,下面为大家详细汇总一下一级电导率异常处理方法: 1、原水是否异常,原水水质是否有变化,原水的供水管网是否有过改动,同时可以与其它水处理系统做同时间的数据横向比对,基本能确认原水问题。 2、小麦淀粉纯水设备运行是否正常,不光要排查一级反渗透部分,还要排查下预处理部分是否正常。 3、一级反渗透膜组件老化,只要单独测下每一组一级膜的产水,机组比对观察有没有差异,一级工作时的产水和排浓的压力流量有无改变。 4、排查小麦淀粉纯水设备中反渗透膜组件连接密封圈是否泄露造成电导率急剧升高,建议更换密封圈。 以上为大家介绍的就是小麦淀粉纯水设备一级电导率异常处理方法,希望对大家有帮助。
工业纯水设备一级电导率异常应该如何排查呢
工业纯水设备在运行过程中会出现一级电导率异常的问题,那么我们应该如何排查呢?下面为大家详细汇总一下: 1、原水是否异常,原水水质是否有变化,原水的供水管网是否有过改动,同时可以与其它水处理系统做同时间的数据横向比对,基本能确认原水问题。 2、工业纯水设备运行是否正常,不光要排查一级反渗透部分,还要排查下预处理部分是否正常。 3、一级反渗透膜组件老化,只要单独测下每一组一级膜的产水,机组比对观察有没有差异,一级工作时的产水和排浓的压力流量有无改变。 4、排查工业纯水设备中反渗透膜组件连接密封圈是否泄露造成电导率急剧升高,建议更换密封圈。 以上为大家介绍的就是工业纯水设备一级电导率异常的排查方法,希望对大家有帮助。
关于一级负荷的问题向大家请教
请教大家问题(谢谢了!)本人做机场供电(新手,不好意思),最近做了个包头机场的变电站:一级负荷,10kV高压双路进线,单母线分段接线(设联络开关、手动切换),两路高压同时使用,互为热备用,单路可待全部负荷.低压还带应急柴油发电机。这个方案在机场行业用了很成熟了,而且行业内部评审也通过。可是图纸送到供电局报装却卡壳了,供电局意见如下:1、高压应改为一用一备(一路使用,另一路为带电备用但不上负荷)。2、高压电源应该为自动切换装置(不允许手动切换)3、综保系统用电除了直流屏外还应单独设置所用变。小弟是新手,这三个问题看不明白啊,规范对一级负荷的要求写的很明白啊~而且我觉得高压同时使用总比一用一备可靠啊~还有就是高压自动切换我们院的老工程师说并不可靠(说万一误动作了两路可就都over了啊)~直流屏为什么单独设置所用变啊?以上问题希望大家赐教啊!!!谢谢了!!!