RO反渗超透纯水设备运行试验
RO反渗超透纯水设备运行试验:本运行试验适用于卷式膜。按照设备安装图、工艺图、电器原理图、接线图,对设备系统进行全面检查,确认其安装正确无误,在微滤滤芯未放入保安滤器内,反渗透膜未放入膜壳内的情况下,打开电源开关,启动供水泵,对反渗透系统进行循环冲洗,检查系统渗漏情况,压力表及其他仪表工作情况和电气安全及接地保护是否有效,冲洗直至清洁为止。将微滤滤芯放入保安过滤器的外壳冲洗干净,然后将反渗透膜元件装入膜壳内。设备经试运行之后,开启总电源开关,将开关旋钮置于开启位置。反渗透装置开始运行,根据运行情况,供水泵开始运转,高压泵按控制时间启动,系统开始升压产水,调整系统调节阀,达到设计参数,设备运行试验一般不少于8h,运行期间检查供水泵、高压泵运转是否平稳,产水与排浓缩水情况是否正常,自动控制是否灵敏,电气是否安全,自动保护是否可靠。按规定检查渗透水的电导率,确定设备脱盐率、原水回收是否达到要求。
关于两套60t纯水ro膜爆裂问题
本帖最后由 低调de兵痞子 于 2015-6-24 16:34 编辑 我部门有60t纯水设备3套,本月18号其中一套ro正常运行中突然出水电导率猛增,后经检查分析发现2级膜膜垫破损,因生产需要没能停机维护,技术人员把3组2段ro膜膜末端淡水小阀门去掉外排,浓水阀全开(本ro系统是7组1段膜串联3组2段膜)ro系统正常出水60t,2段膜淡水小阀门去掉后产水38t。正常时1段ro压力1.2,二段0.8,浓水0.5,异常后1段1.4,二段1.0,浓水0.6...二天后维修时发现二段模组有5根膜断裂!另一套20号出水电导率高,处理办法同上,21号维修时2段膜组二根膜断裂!这些是什么原因造成?
求教纯水RO膜的电导率问题?!!!!
先谢一句!欢迎指教!我们使用的RO膜(一级)已经用了三个月(清洗前电导率在4.0左右),并按照设备供应商要求进行了清洗(先用酸洗,出水为黄色的液体;再用碱洗,出水为黑色的液体;最后使用纯净水冲洗.)但是发现电导率越来越高,开机前不冲洗还好一些(大概电导率在6.5左右),如开机先冲膜的话,电导率一般在7.5左右.我们使用的是海德能膜,在使用过程中未发现产水量下降,系统压差也不大(只是发现总的系统压力下降了,根本没有原来的1.1~1.4Mpa);水温由于是地下水(原水电导率大约在300以下),没有太大的变化,就是电导率过高,不能达到要求.请教各位前辈帮忙指教一下,我都快急疯了!不胜感激!!!邮箱:rconkick@163.com
ro反渗透纯水机出来的水能喝吗?
很多消费者对于反渗透纯水机有很多不了解的地方,那么到底RO反渗透纯水机的水能不能喝?总有人产生疑惑?感觉纯水机的水太干净了,连对人体有益的矿物质都给过滤掉了,所以直觉认为不能常喝纯水机的纯水。那么到底能不能长期喝呢,下面跟着带路环保小编一起来看看吧。 反渗透纯水机主要是利用反渗透原理进行水处理的机器,是一种集微滤、吸附、超滤、反渗透、紫外杀菌、超纯化等技术于一体,将自来水直接转化为超纯水的一种装置,反渗透纯水机组核心元件反渗(RO)膜。 反渗透纯水机是现代生活必备的新一代健康饮水设备,广泛适用于企事业单位、小区商厦、农村、酒店或医药、工业、电厂锅炉、食品、饮料等行业。 RO反渗透纯水机亦可称为反渗透纯水机,主要是利用反渗透膜进行水脱盐处理,将杂质、铁锈、泥沙、胶体、细菌、病毒,以及对人体有害的放射性粒子、有机物、荧光物、农药去除掉,还可以将水碱和重金属去除掉,但同时也会去除掉对人体有益的微量元素。 优点在于没有细菌、病毒、干净、卫生、口感好! 那么反渗透纯水机出来的水能喝吗? <
纯水设备的RO反渗透膜应该如何清洗?
RO反渗透膜应该如何清洗?今天,就由宏森环保来为大家介绍一下。 如今,随着水污染日益严重,许多企业选择反渗透纯水设备来保证水质标准,以提高产品质量。反渗透式RO纯净水装置可有效去除水中脱溶的无机盐、溶解的有机物、微粒物等有害成分,使水淡化为超纯净水。为了更好地实现RO纯水设备的生产效率,必须重视设备的维护。其中,反渗透膜的清洗是重要的过程,具体的清洗过程如下: 反渗透膜清洗 1、首先清洗干净的药箱,将洗涤剂放入药箱,加入反渗透的产品水混合到适当的浓度。 2.然后需要检测清洗液的酸碱度,范围在2.0-3.5之间,如果不合适,应适当调整。 3、水处理设备运行时,读取反渗透产品水和浓水的PH值,做好相应的记录。 4.反渗透纯水设备关闭后,将清洗系统连接到反渗透系统的进