精华汇总
结构混凝土强度检测
更多
混凝土设计强度
混凝土强度设计
混凝土抗拉强度
混凝土强度评定
c20混凝土强度
c25混凝土强度
c30混凝土强度
混凝土抗折强度
混凝土强度计算
混凝土结构无损检测
混凝土结构现场检测
混凝土结构检测内容
混凝土结构检测规范
混凝土结构检测技术
结构检测
框架结构混凝土强度
混凝土强度验收规范
预应力混凝土的强度
加气混凝土砌块强度
混凝土强度检验标准
混凝土强度评定表
混凝土强度评定公式
混凝土试块强度评定
影响混凝土强度的因素
预应力混凝土强度
#
结构混凝土强度检测
#
300
结构混凝土强度检测专题,为您提供结构混凝土强度检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与结构混凝土强度检测相关的专业交流讨论,更多结构混凝土强度检测相关内容请访问
土木在线论坛
!
论结构中混凝土强度的检测与判定!
混凝土结构强度的评定问题
在制作混凝土试块的时候会制作标养跟同条件,是否标养跟同条件都需要参与评定?异常或者无效的试块该如何处理?是否参与强度评定?
混凝土结构裂缝的检测与修复
裂缝问题是一个人们普遍关心的问题,对混凝土结构而言,裂缝的存在是十分普遍的现象。大量科研和实践都证明了混凝土结构出现裂缝是不可避免的,裂缝出现时荷载常为极限荷载的15%-25%。在正常使用荷载作用下,钢筋混凝上结构一般是带裂缝工作的,一般肉眼可见的裂缝范围为0.02- 0.05mm,裂缝宽度小于0.05mm 的属无害裂缝,对防水、防腐蚀与承重的影响均可忽略不计[1]。我国现行规范对一般正常使用条件下混凝土结构构件最大裂缝宽度的控制标准为0.3mm[2]。因此就经济及科学观点,一定程度的裂缝是可以接受的。
浅谈钻芯法检测混凝土强度
结构实体混凝土强度检验
混凝土结构的检测与加固
混凝土结构的检测与加固1/2
水工混凝土结构强度设计
美国陆军工程师团编的
《抽芯检测混凝土强度规程》
献上《抽芯检测混凝土强度规程》电子版,希望对大家有帮助!
急,请教混凝土强度的检测
各位专家老师:我公司在建框架四层厂房,梁板采用商品砼,设计强度为C25。拆模后出现楼板大面积贯穿裂缝现象,现砼龄期已达三个月以上,对梁混凝土强度进行回弹检测,碳化深度普遍大于4,换算强度值小于C25,多数在20以下。.而取芯检测有一家是水泥砂浆找平,强度值在22~25之间;有两家检测单位是硫磺胶泥找平,单个芯样强度值普遍大于40。想请教各位究竟什么值比较可信?回弹值和取芯值一般会有多少差异?对于取芯测强度,哪些因素会影响试验结果?
抽芯检测混凝土强度规程
看一看,支持一下。赚钱不容易呀
点击加载更多
APP内打开