请问如何解决现浇楼板闭水试验有渗水现象
我所在的工程是工业建筑但是有一幢附属建筑屋面施工 一、设计如下: 无保温、有隔热层、三级防水、不上人屋面 1、35厚495*495,混凝土预制盖板。砂浆密封。 2、M5砂浆砌筑多孔砖支座。 3、一层4mm后APP改性沥青防水。 4、刷基底处理剂 5、20厚水泥砂浆找平 6、30mm厚(最薄处)1:8加气块2%找坡 7、钢筋混凝土屋面 二、防水工艺做完以后做闭水试验由于场地水源紧张,试水贮水时间达到60小时之久,发现除了部分女儿墙部位渗水以外,现浇楼板出现渗水。 三、渗水描述:渗水面积直径10cm左右,有滴水。 四、个人认为:漏水原因属于结构微裂缝,不影响使用,可不处理。 请问如何解决及问题现象原因,先谢谢了。[/size[ 本帖最后由 a253