小弟 最近做一个雨水管道管材HDPE 管径范围D400- D1500由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层现场提出要求 取消闭水试验根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助
管材HDPE 管径范围D400- D1500
由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层
现场提出要求 取消闭水试验
根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”
目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。
能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助
谢谢