在线求助 HDPE 管道闭水试验
tzw1848
tzw1848 Lv.2
2009年04月10日 11:03:23
只看楼主

小弟 最近做一个雨水管道管材HDPE 管径范围D400- D1500由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层现场提出要求 取消闭水试验根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助

小弟 最近做一个雨水管道

管材HDPE 管径范围D400- D1500

由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层

现场提出要求 取消闭水试验
根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”
目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。

能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助
谢谢
免费打赏
wooo21
2009年04月11日 09:23:44
2楼
雨水管道不要做闭水试验啊,污水管道才要做。雨水漏点,没有关系,还可以补充地下水。
D1500的雨水管肯定是钢带增强的吧。
回复
cjd2008
2009年05月13日 10:02:53
3楼
按要求 雨水也需要做闭水试验的,污水是强制要求做闭水试验的。