有关管道闭水试验的问题,请好心大哥们帮忙看看,谢了!!!!
shui992
shui992 Lv.2
2004年03月30日 19:25:14
只看楼主

压力污水管,管道长830米,DN600夹砂玻璃钢管,中间因为穿越公路有DN600钢管36米,试验水压0.45MPa。请教大家,采用何种材料用何种方法封堵,加压的设备还有仪表如何选择?放水时可以就近排进雨水口或者污水井里,可工地附近没有水源啊,这可怎么弄,小弟刚工作,各位帮帮忙,在此万分感谢!!!!

压力污水管,管道长830米,DN600夹砂玻璃钢管,中间因为穿越公路有DN600钢管36米,试验水压0.45MPa。
请教大家,采用何种材料用何种方法封堵,加压的设备还有仪表如何选择?放水时可以就近排进雨水口或者污水井里,可工地附近没有水源啊,这可怎么弄,小弟刚工作,各位帮帮忙,在此万分感谢!!!!
免费打赏
zhangbolie
2004年03月30日 21:16:55
2楼
没有水源当然是你自己得想办法的了,要不然就得改做气压试验了!
出口两端制作盲板封堵,盲板上开孔做进水管以及排气孔等,此管压力要示也不是太高,普通的加压泵就足够了
回复
shui992
2004年03月31日 09:10:12
3楼
呵呵
回复
qoo_007
2004年04月01日 12:55:08
4楼
注意试压的要把管子固定,不然会把管道撑开的.
回复