[求助]120m连续现浇箱梁张拉实际与理论差距很大
120m连续现浇箱梁,设计给出的延伸量是840mm,我计算的是810mm,其中Nk=3124.8kN Eg=1.953×105 (试验数据) Ay=16×140=2240mm2 按103%力张拉计算 μ取0.25 k取0.0015 (按规范取值) 工作长度按实际60cm考虑这个应该是能计算出的最小值了!可是实际张拉确是在600~700mm的样子,16束拉出来都差不多,基本在680mm上下!张拉前自由拉动过钢铰线,确定了波纹管没被堵塞,千斤顶标定也没有问题,张拉程序两边基本上是对称张拉。每束都花近30分钟来张拉,两头各自的伸长量也都差不多。可是为什么实际和理论会差这么多?还有需要考虑的因素吗?