关于箱梁张拉,压浆问题求教!
xihuanjunf
xihuanjunf Lv.2
2011年07月30日 10:07:33
来自于工程监理
只看楼主

我是一名刚来的监理员 总监叫我和另外一个监理负责预制场的箱梁钢筋隐蔽验收,张拉,压浆。旁站记录由我来写请问下张拉,压浆的旁站我要写吗?在我之前的几个监理都没有写张拉和压浆旁站记录,我要写的话该怎么写?求前辈指导 谢谢

我是一名刚来的监理员 总监叫我和另外一个监理负责预制场的箱梁钢筋隐蔽验收,张拉,压浆。旁站记录由我来写

请问下张拉,压浆的旁站我要写吗?在我之前的几个监理都没有写张拉和压浆旁站记录,我要写的话该怎么写?

求前辈指导 谢谢
免费打赏
ouyang2326
2011年08月08日 13:13:59
2楼

路过,学习了。
有高人多回复一下,辛苦您们了,人民感谢您。
回复
天三
2011年08月08日 13:54:24
3楼
日志,把构建编号、张拉压力、注浆时间操作人员姓名、现场成型质量写上就行了。
回复
mfkcceeq
2011年11月09日 11:11:53
4楼
表示,你应该写!!
回复
zhuhuagang123
2011年11月10日 13:29:29
5楼
箱梁的张拉张拉压浆是关键工序,监理必须要现场旁站其全过程,旁站记录是必须要写的;
先说张拉,张拉设备是否经过检测标定,是否在标定期限内;箱梁的砼强度是否满足规范图纸要求;张拉前必须对千斤顶的编号和油表的编号进行检查,看是否配套(看检测报告上的和现场的是否一致),张拉力是否达到设计要求(看油表),伸长量的误差是否在允许范围内;一般情况下,张拉旁站记录要写明张拉的梁号,张拉时的砼强度,张拉力(写油表读数)及每束钢绞线的伸长量,伸长量需和理论伸长量对比,把偏差也要写下来;张拉过程是否异常有无断丝滑丝,张拉的起止时间,张拉结束后小箱梁的起拱度也测一下。压浆记录主要写明压浆的梁号及孔束,现场水泥浆的配比,稠度,及出浆口是否有浓浆冒出,持压时间(持压时的压力)等
回复