建筑给排水规范条款请教
建排规范GB50015-2003(2009年版)2.1.39关于横管的定义——呈水平或与水平线夹角小于45°的管道被称为横管。 而横干管的定义——连接若干根排水立管至排出管的横管。 从以上两个定义来看,首先可以确定,横管包含横干管,即横干管应该是一根连接着若干根排水立管,且同时与排出管呈水平关系的管段。 可是问题出来了——同样是建排规范 4.3.12--3条款写着——横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m。 这里提到了“横干管竖直转向管段”,个人迷惑的是这个“竖直转向管段是什么意思呢?横管的定义是呈水平的管段,如果它竖直的话那应该就是立管了呀。可问题是横干管的定义中,横杆管应该是接排出管的,而不是接立管的。。。 感觉很纠结。。。实在搞不懂这4.3.12--3条款的真正含义。请各位大侠耐心指教~~~本人跪求正确答案
建筑给排水重点规范大集结
1 建筑给水排水设计规范(2009年版)(GB50015-2003) 3.2.3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。 3.2.3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 3.2.4 生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。 3.2.4A 卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定: 1 出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2 出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。 3.2.4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 3.2.5 从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器: 1 从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上; 2 从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上;