交流真空接触器的环境条件
1、环境温度:周围空气温度最高不超过 + 40℃, 且在 24 小时的平均值不超过 + 35℃,周围空气温度最低不低于 -15℃。 2、海拔高度:安装地点的海拔高度,对于低压类开关元件和高压类开关元件中的低压元件不超过2000米,对于高压类开关元件不超过1000米。3、相对湿度:大气的相对湿度在周围空气温度为 + 40℃时不超过 50%,在较低的温度下允许有较高的相对湿度,日平均不大于 95%,最湿月的平均温度为 + 20℃时,月平均最大相对湿度为 90%,已考虑因温度变化发生在产品表面的凝露。 4、工作环境:无雨雪侵袭、明火、爆炸危险、化学腐蚀及强烈振动的场合。5、污染等级:III级,有导电性污染,或由于凝露使干燥的非导电性污染变为导电性。
高压真空接触器的应用和维护
高压真空接触器应用和维护 1高压真空接触器用于交流50Hz,主回路额定工作电压1140V、660V、380V的配电系统。供频繁操作较大的负荷电流用,在工业企业被广泛选用,特别适用于环境恶劣和易燃易爆危险场所。 2高压真空接触器的检查与维护: ①高压真空接触器的真空管灭弧室的维护工作与真空断路器基本相同,可结合被控设备同时进行维护。 ②高压真空接触器应进行定期检查: 1每半年检查一次真空管的开距和超距; 2每年检查一次其动作性能; 3每季度应检查一次辅助触点有无损伤脱落; 4每1~2年用耐压试验法检测真空灭弧管的真空度。 ③维护: 高压真空接触器的维护工作除真空灭弧管外,其它项目均与电磁式接触器相同
ge真空接触器的技术参数
上海传奇电器有限公司代理GE真空接触器、交流接触器,直流接触器等低压电器,品质保证,产品符合以下标准:·GB/T14808 交流高压接触器和基于接触器的电动机启动器·IEC60470·GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的共有技术要求·IEC60694·GB15166.2 交流高压熔断器 限流式熔断器·IEC 282-1技术参数:额定电压 7.2KV 12KV额定工频耐受电压 32KV 42KV额定雷电冲击耐受电压(峰值) 60KV 75KV额定频率 50(60)Hz额定电流 取决于熔断器的额定电流额定预期短路开断电流(有效值)50KA额定预期短路关合电流(峰值) 125KA最大交接电流 3200A机械寿命(机械自保持) 30万次机械寿命(电气自保持) 250万次
3RT真空电流接触器选型资料
西门子3RT12系列真空电流接触器 一、概述(1)标准: *IEC 60947-1, DIN EN 60947-1, *IEC 60947-4-1, DIN EN 60947-4-1, *IEC 60947-5-1、DIN EN 60947-5-1(辅助开关)(2)UC 操作: *接触器可在 AC(40 ...60 Hz)及 DC 下运行。 *有两种类型点此操作可供选用: 常规操作机构,型号 3RT12..-.A 固态操作机构,型号 3RT12..-.A (3)可抽出线圈: *为了便于更换线圈,如,如果应用场合变化,在激活脱口机构后,可向上将磁性线圈拉出,然后用另一个一样大小的线圈替换。(4)真空断路器: *和 3RT10 接触器相比-主触头在大气压条件的空气中运行-3RT12 真空接触器的触头间隙包括在密封导电