精华汇总
氧化沟停留时间
更多
沉砂池停留时间
二沉池停留时间
初沉池停留时间
沉淀池停留时间
曝气池停留时间
气浮池停留时间
调节池停留时间
调节池的停留时间
斜板沉淀池停留时间
斜管沉淀池停留时间
二沉池水力停留时间
初沉池水力停留时间
隔油池停留时间
水解酸化池停留时间
氧化沟
de氧化沟
平流沉淀池停留时间
竖流式沉淀池停留时间
曝气池水力停留时间
调节池水力停留时间
氧化沟工艺
a2o氧化沟
aac氧化沟
aao氧化沟
carrousel2000氧化沟
#
氧化沟停留时间
#
300
氧化沟停留时间专题,为您提供氧化沟停留时间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氧化沟停留时间相关的专业交流讨论,更多氧化沟停留时间相关内容请访问
土木在线论坛
!
求教!氧化沟的设计水力停留时间只有4.6h
根据设计资料,氧化沟的设计水力停留时间为4.6h,远远低于规程中的要求10~40h.也就是说,在这样HRT条件下,使设计水量的出水达标都比较困难。更可气的是,实际中有机负荷又增加为设计值的2倍,这是设计中的硬伤啊!我们预使出水达标,该怎么办啊!
生物接触氧化池停留时间
最近做一中水回用设计,第一次弄生活污水,还真有点头大.查找很多资料,我想采用水解酸化、接触氧化、过滤、消毒的方法,可是生物接触氧化的停留时间一般是多少呢?五个小时够吧?
关于生化接触氧化的停留时间问题
本人有一工程小型医疗废水工程已接近完工,由于建设单位也还未迁入,当初设计时水量、COD、BOD、等指标都是预估的,现在建设方预计迁入的人数要大大减少,于是水量也会减少,为了运作管理方便,现在建设方要求采用液位控制来实现高开低停运作,这样一来污水在生化池的停留时间就会加长到48小时以上(而且这48小时污水处理站不运行),不知道停留这么长时间后再处理会有什么影响?这种间断供氧暴气时间又该如何确定呢?希望有经验的老师们帮忙解答一下。
DE型氧化沟水力停留时间、和氧化沟有效容积的计算
接触氧化池的停留时间多久最好呢??
我看书上说一般1.5-3小时可是我们公司做的都是6小时左右(生活污水)我没他们有经验,所以一般也照6小时来做但我 现在想问下,你们一般是取多久呢简单问题,不要见笑
接触氧化法停留时间讨论
请教各位专家: 生活小区综合污水采用地埋式接触氧化法回用杂排水标准,接触时间到底多少小时好?1)根据规范GB50336-2002讲>3h 2)宜兴的产品经过复核1.5h、2h、3h、4h、6h、8h都有。 3)还有气水比问题。不同资料不同说法。请教有实践经验的专家!
生物接触氧化池水力停留时间
请问大家,生物接触氧化池水力停留时间=池体有效容积/进水水量,那有效容积是指整个池体的容积,还是池体面积乘以填料层高度呢?或者怎样计算的呢?一直不是很明白,谢谢大家解答~~~正解:填料层之上或之下的容积均不算有效容积,以填料层的容积计算,为避免引起误解,可以将其标明为填料停留时间![ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-15 09:54 编辑 ]
缺氧池停留时间怎样保证
关于好氧停留时间及池容的求教
有谁知道接触氧化池最短的停留时间是多少,单单就针对生活污水而言,有没有这方面的经验,技术规范上是4-12h,范围有点大,用容积负荷的话0.5-2,也是同意的问题,怎么取值呢?望各位指教,谢谢!
如何确定工艺的停留时间?
例如垃圾渗滤液,COD为25000,氨氮1500,用厌氧+两级AO加MBR,是否可以达标?并且厌氧的停留时间,A池和O池的停留时间如何确定??
点击加载更多
APP内打开