求教!氧化沟的设计水力停留时间只有4.6h
waterblue1972
2005年12月05日 16:01:04
来自于水处理
只看楼主

根据设计资料,氧化沟的设计水力停留时间为4.6h,远远低于规程中的要求10~40h.也就是说,在这样HRT条件下,使设计水量的出水达标都比较困难。更可气的是,实际中有机负荷又增加为设计值的2倍,这是设计中的硬伤啊!我们预使出水达标,该怎么办啊!

根据设计资料,氧化沟的设计水力停留时间为4.6h,远远低于规程中的要求10~40h.也就是说,在这样HRT条件下,使设计水量的出水达标都比较困难。
更可气的是,实际中有机负荷又增加为设计值的2倍,这是设计中的硬伤啊!
我们预使出水达标,该怎么办啊!
carljing
2006年03月08日 12:28:55
2楼
这个当时是怎么想的,氧化沟本省是低负荷工艺,怎么停留时间只有4.6h,接触氧化也不止啊,一般氧化沟不能小于16h的停留时间,你这样水达标很难的,可以考虑后面再加一级氧化沟串连
回复
mushi66
2006年03月10日 11:38:38
3楼
可以考虑前面增加一级高负荷好氧处理。氧化沟以前我们都用作延时曝气。
回复
yql3i
2006年03月10日 12:07:30
4楼
这样也行?估计不能达标吧。再串一个应该可行
回复
水手633
2006年03月10日 15:03:34
5楼
就你目前的设计来说,要想出水达标几乎是不可能的。
再串一个或者前面加一个高负荷氧化,可以满足。
回复
far_545
2006年05月05日 10:06:11
6楼
4.6h,还真敢想!!
回复

相关推荐