请教关于应急照明的设计问题?
非电专业的,问题有点幼稚,请大家指教下! 1. 应急照明本身就是消防用电设备,需要由电网引入建筑物利用消防用电线路进行负载,按照一、二、三级的消防负荷确定供电方式。 在火灾时保证线路切换不就能保证正常负载吗,为什么仍然需要有自备电源或者集中电源供电呢? 作用是所有的电路供应出现问题以后,再切换到蓄电池供电? 2.自带电源非集中控制的配电柜? 规范解读上说,发生火灾以后由配电柜切入应急供电,由蓄电池提供正常电量供应。 配电柜安装在回路最前端,怎么保证每个应急灯具转入应急状态?而且,本身的消防供电能保持正常工作,为什么需要转入蓄电池供电呢?这种说法是否正确? 我认为,配电柜的作用只是电路切换,比如一二级负荷中间的线路切换。只有在两路供电线路都存在问题的情况下,应急灯具才会依靠自身的电池保证正常电力供应。这种理解方式对吗?
应急照明系统的消防设计
应急照明系统的消防设计 2005-11-1 近年来,国内应急照照灯具的开发有了较大的发展,灯具的型式及各种技术指标均有了很大的改进,但相应的技术规范、标准并没有很好地与此相适应,造成设计、使用管理的混乱。本文现结合实际,就典型的几种应急照明灯具的设计施工进行探讨。一、应急照明灯具的种类 应急照明灯具按其供电方式分为以下几种:1.采用双电源双回路供电方式即应急照明灯具本身一般采用普通灯具,而其供电电源为双路高压电源经变压后取得,并在最末段配电箱实现自动互投。采用此种供电方式,其优点是便于管理、布置灵活,不影响建筑物总体效果;缺点是由于采用双电源双回路供电方式,在双电源双回路设置方面,投资较高,所以在中小型建筑物中一般刁不广泛采用,而多应用于高层、大型建筑以及大空间场所。而且,如果线路敷设、灯具选用不当,有可能火灾状态下因喷淋系统工作,大量喷水,因某处线路短路从而影响整个系统的正常适用。而且220V电源有可能会对疏散人员及消防人员生命构成威胁。为
应急照明系统设计的探讨
应急照明系统设计的探讨应急照明系统设计的探讨 作者: 来源:《电气&智能建筑》 近年来,大型公建越来越多,尤其是人员较为密积的酒店、商场、写字楼,在紧急状况下的人员疏散是一个很现实和重要的问题,这对应急照明系统的合理设置提出了新的问题。 应急照明包括 ...关键字:应急照明 近年来,大型公建越来越多,尤其是人员较为密积的酒店、商场、写字楼,在紧急状况下的人员疏散是一个很现实和重要的问题,这对应急照明系统的合理设置提出了新的问题。 应急照明包括以下几种: (1)正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设的备用照明; (2)为使人员在火灾情况下,能从室内安全撤离至室外(或某一安全地区)而设置的疏散照明; (3)正常照明突然中断,为确保处于潜在危险的人员安全而设置的安全照明。 就其功能而言,应急照明是十分重要的,它涉及到人身安全的问题,所以应急照明系统设计的合理性是其可靠性的