应急照明系统的消防设计 2005-11-1 近年来,国内应急照照灯具的开发有了较大的发展,灯具的型式及各种技术指标均有了很大的改进,但相应的技术规范、标准并没有很好地与此相适应,造成设计、使用管理的混乱。本文现结合实际,就典型的几种应急照明灯具的设计施工进行探讨。一、应急照明灯具的种类 应急照明灯具按其供电方式分为以下几种:1.采用双电源双回路供电方式即应急照明灯具本身一般采用普通灯具,而其供电电源为双路高压电源经变压后取得,并在最末段配电箱实现自动互投。采用此种供电方式,其优点是便于管理、布置灵活,不影响建筑物总体效果;缺点是由于采用双电源双回路供电方式,在双电源双回路设置方面,投资较高,所以在中小型建筑物中一般刁不广泛采用,而多应用于高层、大型建筑以及大空间场所。而且,如果线路敷设、灯具选用不当,有可能火灾状态下因喷淋系统工作,大量喷水,因某处线路短路从而影响整个系统的正常适用。而且220V电源有可能会对疏散人员及消防人员生命构成威胁。

应急照明系统的消防设计
2005-11-1




近年来,国内应急照照灯具的开发有了较大的发展,灯具的型式及各种技术指标均有了很大的改进,但相应的技术规范、标准并没有很好地与此相适应,造成设计、使用管理的混乱。本文现结合实际,就典型的几种应急照明灯具的设计施工进行探讨。

一、应急照明灯具的种类
应急照明灯具按其供电方式分为以下几种:
1.采用双电源双回路供电方式
即应急照明灯具本身一般采用普通灯具,而其供电电源为双路高压电源经变压后取得,并在最末段配电箱实现自动互投。为保障应急照明系统的用电可靠性,在设计施工中应注意以下问题:
(1)为保证用电可靠性,对于疏散走道、楼梯等公共场所设置的应急照明灯具宜设置单独供电回路,并与日常照明严格区分开;
(2)应急照明灯具最末一级配电设施应采用双回路供电方式,并满足自动互投。其配电设施应设置在专用房间内,并采取有效的防火措施;
(3)应急照明专用回路上的开关,应有保证火灾状态下不影响应急回路正常使用的可靠措施。
(4)对于应急照明灯具的配电线路,暗敷时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护厚度不小于30mm,明敷时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护;引入灯具的软管,接线盒、接线头,及其灯具应进行防火处理;
(5)、对于大空间场所,应急照明灯具宜按防火分区设置供电回路,以避免火灾状态下造成不必要的惊慌。

2.独立电源供电式系统
即每个应急灯上自带备用电源,正常电源切断时,备用电源自动投入。此类灯具根据其接线方式又分为两线制及三线制。两线制,即应急灯直接接入零线、火线,一旦系统停电,灯具根据自身内部检测线路自动点亮灯具;三线制,即应急灯除上述零线、火线外,另外在灯具外单独设置一条检测回路,此回路直接接入供电回路的配电设施前端线路,通过判断配电设备的供电情况来实现切换功能。
以上两种方式,因其供电可靠性高、布置灵活、线路故障无影响且施工简单方便而被广泛采用,但要达到美观、适用要求,使用中的维护和管理工作是非常繁重的,而且,由于受电池寿命的影响,二次维护管理要求较高。所以,此种设计,多存在于中小型建筑物。采用此种方式,应注意采用此种方式的应急照明灯具,其供电回路应为专用供电回路,而不能与日常照明回路合用。《民用建筑电气设计规范》第11.8.9条规定:“疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,正常供电电源可接自本层(或本区)的分配电盘的专用回路上,或者直接引自本层(或本区)的防灾专用配电盘。”但这并不是说,可以直接接入日常照明回路中。因为如果接入正常照明回路(两线制方式),尽管火灾状态下可以满足切换的目的,但给日常管理工作带来很多麻烦。因为通常情况下,多数建筑物(尤其大空间场所)其日常照明灯具由一个或多个总开关进行控制,而此时如果合用回路,应急照明灯具在切断正常照明电源开关时会自动点亮,久而久之,对电池的寿命会有较大的影响。
《民用建筑电气设计规范》相应的条文解释为:“疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,其正常电源的供电一般宜接自本层域本区)的防灾专用配电盘,只有不具备条件时可降低要求而接自本层(或本区)的分总配电盘上,但应是专用回路。”所以,不能因为应急照明疏散指示标志滞有蓄电池而不加以区分地接引在本层(或本区)的正常照明电源上。
在实际工程中,应注意以下问题:
(1)应设置专用回路,并满足火灾状态下由报警系统进行联动控制切换。
(2)专用回路上除设置与火灾报警系统联动控制系统有关的线路外,不得设置其它开关,保证充电线路有效可靠;
(3)应急输出至灯具的线路上不允许用户自行加开关控制,以保障火灾状态下的应急使用。
(4)线路敷设要求与电源双回路供电方式时的第(4)要求相同;

3、集中电源供电方式
即应急照明灯具由设置在一定位置的集中应急电源箱(或电池组)通过专用回路进行供电。此种方式,兼有以上两种供电方式的特点。投资较小,且便于集中管理,缺点是有可能应为局部短路而造成整个系统无法正常使用。在实际工程中,应注意:
(1)集中电源箱(电池组)应设置独立房间中,并采取相应的防火措施,保证火灾状态下正常使用;
(2)集中电源箱应与报警系统实现联动控制,保证火灾状态下的切换;
(3)专用
免费打赏
yzj_xj
2005年11月01日 22:01:14
2楼
兄弟发的东西真是不错,受用非浅,很是感谢!
回复
gorben
2005年11月01日 23:10:33
3楼
2.独立电源供电式系统
即每个应急灯上自带备用电源,正常电源切断时,备用电源自动投入。此类灯具根据其接线方式又分为两线制及三线制。两线制,即应急灯直接接入零线、火线,一旦系统停电,灯具根据自身内部检测线路自动点亮灯具;三线制,即应急灯除上述零线、火线外,另外在灯具外单独设置一条检测回路,此回路直接接入供电回路的配电设施前端线路,通过判断配电设备的供电情况来实现切换功


采用这种方式,我想请问以下,那平时停电时,自带备用电源的应急灯只能照明火灾时要求的照明时间,那如果停电时间很长怎么办,或者说规范上对这种情况有具体的要求吗?
困惑中......
回复
左手边
2005年11月02日 21:43:35
4楼
正在做这个,正好可以学习一下,谢谢楼主的文章。
回复
bettinus
2005年11月02日 22:05:15
5楼


平时停电,应急灯只能按照蓄电池的电量照明。
应急灯只是在紧急状态下保证一定时间的照明的,如果你想在一路电源正常停电还能保持常规照明的话,那是符合等级的事情了
回复
blackstone
2005年11月07日 10:53:31
6楼
不错
没想到一剑下天山对照明也有些研究
回复
李兴龙机电科技
2005年11月07日 12:26:37
7楼
转贴,不代表本人观点。
回复
sexgxjxhhj
2005年11月07日 21:03:10
8楼
好东西
回复
yanyan20332033
2007年04月22日 08:33:25
9楼
hao文章http://co.163.com/forum/content/415_203979_1.htm
回复
mhhh1510
2007年10月10日 11:44:17
10楼
建筑照明设计标准 GB 50034—2004
回复
sjg6843
2009年07月22日 13:30:56
11楼
问题出在采用什么应急灯具上,我们这儿规定要采用专用消防灯具如双头应急灯(且只有2线制,既不可控,只有断电亮),而不能采用诸如带应急背包的灯具,如应急型筒灯等。那么,在中小型建筑中或没有消防联动要求的场合,问题不大;但在大型或高层建筑中或有火报的场合下(此时一般有双回路电源),则带来矛盾,即如何强启的问题,似乎只有断电强启了,但这又违背了双电源的初衷。不知大家怎么看?