水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
5台并联泵系统如何选择水泵?
5台并联泵系统如何选择水泵?系统水流量太大,需要5台并联. 比如总流量为 5000 CMH 扬程: 30m 那么每台水泵 是不是 1000CMH 扬程: 30m ?书上说并联系统最好 不要多于 3台. 这几天在考虑此问题. 没有找到原文, 好象应该是 系统管路已经设计好后, 由一台流量 500CMH 增加相同的一台 总流量为 800CMH 再增加一台可能是 1000 CMH 再增加可能基本就不在增加流量拉.. 对没有设计好的管路, 由于总流量太大在设计的时候就 考虑要 5 台 如图二 需要的是 Q5 H5 那么是否应该是选择 5 台 相同型号的 Q5/5 H5 就能满足要求? (不考虑余量,全部变频调节)