水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
钢铁厂废水平流池黄色浑浊
我单位是钢铁厂废水处理。主要工艺就是平流池+气浮池,平流池加聚铁和PAM.目前流量在400立/小时左右,聚铁在25kg/h的量,在来水有PH低时,或浊度很高情况下(200左右),在20~40分钟内就能造成水池全部呈黄色。在搅拌末端即使絮体非常好,进入平流池后,絮体不沉淀,看起来像是在往回返,形成小部分黑色水区域,别的都是黄色浑浊水,实在不好看。在酸洗单位排水PH正常情况下,平流池处理效果非常理想,在有大约3米的沉淀带后,水基本澄清,出水SS能小于10mg/l,可以跨越气浮池。不像是铁离子含量高造成的色度问题。哪位高人有相关资料,能提供一定的加药指导资料,以便根据进水浊度变化,调节加药量。
求助:RO处理含盐清洁废水产水率能否达到75%
去年的时候准备将本厂所有循环水排污收集后做深度处理,现在终于可以实现了。目前我厂有循环水站十几个,全部为敞开式循环冷却塔,总排污量为250m3/h左右,已经通过管网收集完毕,正准备上套深度处理装置将其处理到循环水补充水水质,作为本厂自备电厂循环水补充水,所有的方案中都用到了超滤反渗透装置,各方案中所述的 产水率也各不相同,若用预处理+超滤+反渗透工艺,若膜全部用进口膜,且为抗污染膜材质,整套装置的产水率能不能达到75%。源水主要指标,盐1500,硬度300左右,悬浮物40,碱度350,氨氮不含,磷不含,氯根150,PH 7.5-9.5,含有极少量润滑油,主要为汽轮机油冷却水,量不大。主导工艺为:气浮——砂滤——精滤——超滤——保安过滤——反渗透——产水,加药和辅助部分省略了,这种处理方法产水能不能达到75%.
关于屠宰废水的一些问题
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我