反渗透阻垢剂加药时有哪些注意事项呢
反渗透阻垢剂有两种加药方法,一种是把药直接加入水箱或水池中,随供水系统把药送入炉内。另一种是用加药漏斗把药直接灌入炉内。不管使用哪种方法,反渗透阻垢剂在加药时都应注意以下事项: 1、初次加药应先清冼加药箱。清冼时关闭加药箱底部排污阀,注水清洗后打开排污阀把水排空,清冼两遍后开始加药。 2、调整计量泵的加药冲程,逆时针转动计量泵冲程调整旋钮至相应刻度。 3、配药需检查关闭加药箱底部排污阀,根据加药箱内的有效体积和计量泵的实际工作出力,从加药箱的加入口加入药剂,打开进水阀稀释至规定液位刻度处,关闭补水阀。 4、打开加药箱搅拌电机,将药剂搅拌均匀后,停电机。 5、打开计量泵进出口阀门,打开计量泵开关,药剂加在保安过滤器之前。RO停运后,关闭计量泵。 6、定期巡查加药系统有无泄漏,有泄漏及时解决。 7、每月记录检查周期总进水量与加药量是否匹配。 8、加药箱补水时注意不要超过规定液位。 在加反渗透阻垢剂药物前
关于反渗透膜的奇怪问题
我公司的反渗透膜在经过清洗之后有一个奇怪现象,具体如下:进水电导在1010左右,出水电导在45-48之间(清洗之前在40以内),出水硬度在0.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式为前5后3,共48只膜。我对每只膜壳进行测试,发现有三只膜壳出水硬度不正常,分别是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分别为7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜壳,出水硬度7.2,接近进水硬度(化验多次)。按照以往的经验,怀疑是膜之间连接处密封圈泄漏,但是这次的情况有所不同,出水电导没有象以往出现大幅度增加(照以往,当有泄漏时,纯水总电导在100-200或更高,但这次出水电导在40-50之间),这给我们判断造成困难。我又对出现问题的膜壳进行化验,第一段第二只膜壳出水电导接近进水,第二段第一只和第二只出水电导高于总出水电导。为了排除膜壳之间泄漏的问题,我们对膜进行解体,重新安装,开车运行后问题没有改变。我们对此现象无法做出正确判断,请各位专家给与帮忙解决,不胜感激!