反渗透在垃圾渗滤液处理工程中的应用
论文导读::反渗透分离技术能有效截留垃圾渗滤液中溶解态的有机和无机污染物, 在国内外已广泛用于渗滤液的处理工程中.湖南某垃圾场渗滤液处理工程利用反渗透进行处理,日处理量200T/D,工程运行实践表明,该工艺处理效果好、运行稳定,出水各项指标均可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表2的排放浓度限值。论文关键词:垃圾渗滤液,反渗透 近年来随着城市生活垃圾填埋场的不断建设,垃圾渗滤液的处理问题也日益凸显出来,垃圾渗滤液对垃圾场周围的水体环境造成严重的污染,如何处理垃圾渗滤液成了一个需要迫切关心的问题。为了更好地控制垃圾渗滤液产生的影响,国家环保部于2008年4月颁布了《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16899-2008),为满足新标准的要求[1],本文推荐采用反渗透处理的工艺进行垃圾渗滤液的处理。 垃圾在堆放、填埋处理过程中,由于厌氧发酵、有机物分解、雨水冲淋及地下水的浸泡等原因,会产生多种代谢产物和水分,形成渗滤液,破坏周围土壤的生态平衡,降低土壤活力,造成土壤或水源污染。垃圾渗滤液主要来自3个方面:①填埋场内的
高纯水制备系统反渗透加EDI工程案例
工程概况 EDI的研究已有40年的历史,国外称电去离子法(Electrodeio—nization简称EDI),由于它是一种连续去离子过程,所以又称连续去离子法(Continuous Deionzation简称CDI),我国称填充床电渗析。直到1987年美国Millipore公司才推出了名为“IonpureTMCDI”的商品型EDI膜组件,1990年又推出了改进的商品组件。其后美国的Filter和Ionces公司、加拿大的GLegg和E-Ceel公司以及日本的旭化成公司都相继推出EDI的商品型组件及系统,到1995年底,已有近1000套EDI系统在世界各地运行,估计今后会有更快的发展,前景极好。 二、设计原始资料 EDI的原水通常都是RO或EDR的产水。EDI的产水为电
反渗透水处理工程技术[zz]
反渗透水处理工程技术 一、反渗透膜——以成膜材料分主要有纤维素酯类膜和非纤维素酯类膜两大类,少数是用无机材料制成的。 1)二醋酸纤维膜——由乙酰基含量为39.8%或置换度2.46的醋酸纤维素材料作骨架制成的膜,称为二醋酸纤维素膜(简称CA膜)。CA膜是目前国内外广泛使用的膜品种,具有透水速度快、脱盐率高、耐氯性好、价格便宜等特点。缺点是易受微生物侵蚀、易水解和对某些有机物分离率低。CA膜适用的pH范围为3~8,工作温度应低于35℃。 CA膜对某些物质的去除率范围 名称 去除率/% 名称 去除率/% 名称 去除率/% Mn4+ Mn6+ Fe2+ Fe3+ Al3+ Ca2+ Si4+ Na+ NH4+ PO43- ~100 ~100 95~99 92~99 85~95 75~93 70~90 ~100 SO42- CO32- HCO3- F- Cl
求10T/h反渗透工程项目合作
源水:河水水质:检验项目 计量单位 标准要求 检验结果臭和味 无异臭、异味肉眼可见物 未检测出色度 度 ≤15,无异色 <15浑浊度 NTU ≤3 <3PH值 6.5-8.5 8.3总硬度(以碳酸钙计) mg/L ≤450 181铁(以Fe计) mg/L ≤0.3 <0.1锰(以Mn计) mg/L ≤0.1 <0.1铜(以Cu计) mg/L ≤1.0 <0.1锌(以Zn计) mg/L ≤1.0 <0.1砷(以As计) mg/L ≤0.05 <0.01铅以Pb计) mg/L ≤0.05 <0.01挥发酚类(以苯计) mg/L ≤0.002 <0.001氯化物 mg/L ≤250 <1溶解性总固体 mg/L ≤1000 340硫酸盐 mg/L ≤250 24电导率 us/cm 332硝酸盐(以氮计) mg/L ≤20 <0.6菌落总数 cfu/mL ≤100 110总大肠杆