某工程土钉墙设计计算书
土钉墙设计计算书 本计算依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 1.地质勘探数据如下: ——————————————————————————————————————————— 序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 极限摩阻(kPa) 计算方法 土类型 1 4.00 10.00 4.00 10.00 18.0 水土分算 填土 2 7.40 15.70 15.00 20.00 48.0 水土分算 填土 ——————————————————————————————————————————— 表中:h为土层厚度(m), 为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa), 为内摩擦角(°)。 基坑外侧水标高-13.00m,基坑内侧水标高-9.00m。 2.基本计算参数: 地面标高0.00m,基坑坑底标高-6.00m。 3.地面超载: —————————————————————————————————————
复合土钉墙组合支护系统
随着我国经济的不断发展,城市建设日新月异,城市化规模不断扩大。越来越多的高层建筑、地下商场、地下停车场、桥涵隧道等在规划和兴建中,产生了大量的基坑工程。基坑工程是指建筑物或构筑物的地下部分,施工时,需要挖开一定的地面,进行施工降水和周边围挡,同时要对周边一定范围内的建筑物、道路和地下管线等进行监测和维护,以确保正常、安全施工的综合性工程。目前,我国基坑支护方法有很多,土钉支护技术是20世纪70年代发展起来的一种技术。与其它支护技术相比,具有材料用量小、施工进度快、设备轻便,操作方法简单等优点。20世纪80年代引入我国以来,发展迅速,已经成为国内最广泛被使用的支护方式之一。在基坑土钉技术规范及深圳市建筑深基坑支护技术规范中明确规定:当支护变形须严格限制且在不良土中施工时,应联合其它支护形式形成复合支护结构;深圳地区土钉墙支护基坑开挖深度限制在5~12m范围内。由于单一的土钉支护适用范围有限,以土钉支护技术为主,辅以其他补强措施来保持和提高土坡的稳定性的复合土钉墙支护技术出现并不断发展。近年来,复合土钉墙在我国软土地区基坑支护中进行实践,它的适用范围更宽、应用