佛山某酒店机电安装施工组织设计
某酒店工程是由某投资有限公司(外资)投资建设的商务酒店,项目坐落在佛山市南海区狮山镇,建筑面积26936㎡,工程为框架结构,总客房数288间,主楼为地上10层,地下1层;地下一层为停车场及设备用房,酒店大堂设于建筑一层。首层为酒店大堂、大堂吧、茶餐厅、厨房、商务中心、办公室等;二层为多功能会议室、普通会议、配餐间、室内泳池、休闲健身中心等;三层至十层为酒店客房,包括标准客房、套房、残疾人房,客房总数288间(一期装修3/F—7/F,180间客房)。1、工程名称:某酒店工程(机电安装)2、工程范围:包括某酒店的给排水系统、电气系统、消防系统、空调(不包括主机安装)及通风系统等的安装、调试和验收等全部工作,同时还为其他相关专业施工项目提供配合服务等工作。3、承包方式:按招标工程量清单计价,实行固定综合单价及综合合价的包干方式,包工、包料(甲供设备、材料除外)、包质量、包安全文明施工、包工期、包验收、包联合调试、包安装配合服务。一、 工程内容某酒店是集商务、办公休闲等为一体的大型综合性酒店,总建筑面积约26936平方米,包括地下一层,地上十层
施工组织设计(水岸人家)
第一章 工程概况第一节 工程简介由常州鸿裕置业有限公司筹建,常州市第二设计研究院有限公司设计的水岸人家3#、4#、5#楼工程及地下室,位于常州市原建筑材料供应公司地块内。工程招投标的主要范围:按施工图及说明的土建、水电安装工程。1. 建筑概况:水岸人家3#、4#、5#楼工程及地下室为九层、十一层框剪结构建筑,建筑面积共计24123.5 m2。建筑结构类别为二类,抗震设防烈度7度。2. 装饰概况:主要装修标准特征如下表所示: 建 筑 装 修 特 征 表序号 类 别 装 修 标 准 分布部位1 屋面 40厚C20混凝土,30厚挤塑保温板,4厚SBS改性沥青防水卷材,20厚1:3水泥砂浆找平层,陶粒混凝土找坡,最薄处30厚,3厚高聚物改性沥青防水涂膜,15厚1:3水泥砂浆找平压光,现浇钢筋混凝土屋面板. 上人屋面 20厚1:2.5水泥砂浆抹面刷反光涂料,40厚C20混凝土, 30厚挤塑保温板, 4厚SBS改性沥青防水卷材, 20厚1:3水泥砂浆找平层,陶粒混凝土找坡,最薄处30厚,3厚高聚物改性沥青防水涂膜,15
施工组织设计的审核要点
施工组织设计的审核要点1.目的 为逐步实现我中心监理作业指导书(质量体系第三层次文件)标准化,从控制要点及程序操作,对审核施工组织设计的监理作业提供指导。 施工组织设计是指导工程施工的纲领性技术文件,也是监理工作的依据之一。通过对施工组织设计审核,是监理工作中预控的重要措施和方法。本作业指导书为标准版本(企业标准)。各项目监理部在实际运用中,应根据需要进行补充或删减。 2.依据文件 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2000; 2.2《建设工程监理规程》DBJ01-41-2002; 2.3《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003. 3.对施工单位的要求 3.1根据合同约定或监理单位要求,施工单位应在正式施工前将需要监理单位审核的施工组织设计编制完成,并经施工企业单位的技术负责人审批。 3.2施工组织设计的报审有时限规定。施工单位应按照施工合同或约定的时限要求完成报送和审批工作。规模较大、工艺复杂的工程、群体工程或分期出图工程,可分阶段报批施工组