烟囱楼梯的设计安装施工方案
简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
钢烟囱制作安装施工方案
特种作业,国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业! 钢烟囱施工制作安装施工方案: 一、钢烟囱施工技术方案 1、在施工前一天,准备好材料,工具等,做好开工的准备. 2、进场施工中,必须严格执行《建筑安全工作规程》,严格遵守高空作业施工规范要求,防止高空坠物伤人,严格执行工作监护制度,操作平台不允许堆放物品,进入生产区域内施工,必须严格执行施工现场管理制度。 3、先对烟囱图纸进行分析。 1)钢烟囱施工采用优质钢材:钢板厚度为16㎜、长度为20m、经卷板机加工制作成直径为1.4m的圆筒型、然后对所有缝口进行内外焊接、焊接时,应焊浆饱满、无孔洞、表面光滑平整。 2)其中钢烟囱施工底部法兰采用厚度为20㎜的板材,孔径为28㎜,用¢26㎜×100㎜的螺栓与地面基础相连接。 3)在钢烟囱施工由下向上5m至20m处分别焊接等距相称的三个固定点,以便连接风缆绳再与
热力电厂厂房工程烟囱施工方案
本帖最后由 劳武 于 2017-5-3 13:30 编辑 本工程为三管式烟囱,承重外筒为钢筋混凝土结构,排烟内筒为竖向自承重钢内筒结构。混凝土结构采用冲孔灌注桩基础,钢筋混凝土筏板。基础底标高一4. 9m,筏板平面尺寸为17mX17m,厚2m,混凝土等级为C35。混凝土外筒平面尺寸为9. 3mX9. 3m方形结构,127. 7m高,剪力墙7. 95m以下厚度为450mm, 7. 95m-20. 45m厚度为400mm, 20. 45-55. 45m厚度为350mm,55. 45-76. 45m厚度为300mm,76. 45m~97. 45m厚度为250mm,97. 45m以上厚度为200mm,混凝土等级均为C35。筒内共有18层混凝土平台,混凝土等级均为C35。 钢内筒直径为2420mm,筒顶标高为130m,其中126m以下为材质Q235B钢板厚12mm,126m~130m为材质316L不锈钢板厚12mm,出口直径2020mm。
水泥烟囱刷航标色环施工方案
一、工程概述 烟囱刷航标色环工程内容:烟囱涂刷航空标志色环外,筒壁施工基层为旧烟囱砼基础。工程方法为:基层表面清扫→涂刷防腐涂料两底两面→整体质量验收。 二、烟囱刷航标作业指导: 1、材料的运输方法:在地面设立一个2T重的卷扬机,吊篮一个。把材料输送到塔的顶部。然后用 ф18棕绳由塔顶的人员分装后送到作业人员的位置,为确保材料能够运输到作业人员的位置,应在材料绑扎点处也设置一个马蹄扣,让材料沿ф8的钢丝绳滑动,作到准确输送到作业人员的下方。 2、筒壁外壁的清理:筒壁涂料涂刷前应作好筒壁外壁的清理工作,以保证涂料与筒壁砼基层粘结牢固。清理方法:先将筒壁外表面的集灰、流浆和腐蚀粉化的砼基层部分用钢铲清除,再将表面用砂纸打磨干净。 3、筒身外壁清理修复和防腐作业方法:共设两块吊板,每块吊板只乘坐一个人,且最多携带15㎏涂料,每块吊板悬挂于顶部检修平台处,作业人员上下移动靠配合人员在地面控制,地面控制方法为:在地面设一个2T导向滑轮,将ф24的棕绳缠绕在一个可移动的配重物,其重量要大于200㎏,绳端不少于两人