反渗透膜的一般清理方法
反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
烟囱安装避雷措施的4个要点
在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。 对接地体的要求 接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。 接地线的连接<