求助:关于锅炉房的设计问题
技术措施中要求排烟管"在烟气容易积聚的地方,应设防爆装置”,一般是不是指水平管段上?如果设置了防爆门,按技术措施8。3。8。4要求,直径不应小于DN200。并且应将其引至室外安全地点,这个是不是必须的?,我看一个项目,设了防爆膜,但并没有引出室外,也过关啊。技术措施8。3。8。1要求防爆膜板前的短管长度不应大于10倍直径,这个短管长度是不是指防爆膜至锅炉间的管道长度?技术措施8。3。8。6要求防爆门前的短管宜垂直布置,是不是指防爆门应安装在垂直管道上? 技术措施8。3。7。6-7,要求燃气锅炉水平烟道宜坡向锅炉,又说在烟道的最低点要设水封,那水平烟道的最低点不就是接锅炉处吗,是不是可以不用设水封,而直接将冷凝水排向锅炉?以上问题,请兄弟们帮忙,我是个菜鸟啊。
某碱厂锅炉安装施工组织设计
某碱厂锅炉安装施工组织设计工程概况: 新增12MW汽轮发电站主项目工程有75t/h循环流化床锅炉一台、12MW汽轮电机一套;补助项目有:化学水处理及水泵间、循环水冷却塔及水泵房、煤储存及破碎间、电除尘、中控电气室、点火油泵及油库、除氧煤仓间、煤渣仓、以及水泥转窑余热利用的SP1炉、SP2炉、AQC炉等的安装工程。 各主、配套项目均为相对的独立建筑结构,分布在厂区的各个位置上,各项(车间)用输送机、气、汽、水管道连接输送生产工艺所需的介质。本电站项目的安装工程范围:1、热力系统:75k/h循环流化床锅炉一台,余热AQC炉一台,SP1炉一台,SP2炉一台,锅炉内机、给水泵、加药、除尘、排污、除氧器、取样器等附属设备计35台套。 汽轮机、发电机组(12MW)一套以及空气冷却器、凝汽器、凝结水泵、加热器、冷油器交直流油泵、油箱等附机14台套。 热力系统汽水管道经贸部1130mm,非标制作124T,保温540m3,以油漆保温等。2、燃料制备、储存、输送系统:计有破碎、提升、筛分、运输、除尘等设备共14台套,管道60m