精华汇总
地下室外墙变形缝图集
更多
外墙变形缝图集
地下室顶板变形缝
地下室有变形缝吗
地下室变形缝堵漏
地下室变形缝防水
外墙变形缝
地下室外墙
地下室外墙防水图集
变形缝图集
图集变形缝
变形缝的图集
外墙变形缝图集04cj01-1
外墙变形缝04cj01-1图集
外墙变形缝图集下载
地下室变形缝防水构造
地下室外墙防水做法图集
变形缝
地下室外墙防水
地下室外墙堵漏
地下室外墙渗水
地下室外墙漏水
地下室外墙渗漏
地下室外墙补漏
砖混地下室外墙
外墙变形缝做法图集
#
地下室外墙变形缝图集
#
300
地下室外墙变形缝图集专题,为您提供地下室外墙变形缝图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室外墙变形缝图集相关的专业交流讨论,更多地下室外墙变形缝图集相关内容请访问
土木在线论坛
!
地下室外墙处变形缝是不是可取消?
一项目,2层地下室+3层裙房+26层塔楼,裙楼与塔楼间设有变形缝.但基础没有设变形缝.后在甲方要求下,在裙房和塔楼之间设有后浇带(楼层里的变形缝仍然存在)。 现在设计人员认为在地下室外墙处变形缝仍要设,而甲方认为外墙处的变形缝可不设。 我自己的想法是: 因为基础没设缝,此变形缝应不是沉降变形缝;如是温度变形缝,地下室外墙应该受温度影响比较小,再加上后来设了后浇带,缓和了混凝土的收缩应力。 我认为地下室外墙就没必要再设变形缝了. 大家能否说说,我的想法对吗,或者是其他的一些观点,请指教,谢谢!
地下室外墙变形缝处防水处理
关于地下室外墙的一些思考?
本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-21 22:05 编辑 背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。 问题:地下室外墙基础如何处理? 先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。 谈谈我的疑惑:
地下室底板和外墙变形缝的防水收头?
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 编辑 地下室底板外墙上设置了变形缝。那么底板和外墙外防水卷材,在变形缝这个位置怎么收头?变形缝本来就只有30mm 防水卷材怎么在缝的位置收呢?
地下室外墙后浇带如何处理
本人新手一枚,初次接触地下室工程。现在地下室外墙进入防水以及回填阶段,由于外墙有后浇带,要后浇筑,这个地方应该如何处理?我听别人说,可以先将后浇带用砖做成围子,在砖上面做防水,然后就可以回填,求图片,求真相
关于地下室外墙的审图问题
对于主楼带裙房的建筑,当裙房没有地下室时,裙房下独立基础底标高较大时,大家在平时设计时如何考虑独立基础对相邻地下室外墙的影响。之前我们这有个项目就被审图提了这个问题,最后把基础落到下面去了。请教还有别的办法考虑吗,这样做感觉很不经济啊,这样导致裙房一层柱计算长度很大啊
关于地下室外墙配筋方式
大家在画地下室外墙详图时,挡土墙的竖向纵筋是在水平筋外侧,还是内侧?竖向筋在外侧符合计算的受力要求,但在出地面处施工难度大,若施工方私自将挡土墙竖向筋放在内侧则会带来安全隐患;竖向筋在内侧则方便施工,但计算时应注意挡土墙外侧保护层厚度取40+水平筋直径。现11G101-1与11G101-3对该部分的要求也是自相矛盾,请看附图,不知大家在工作中是怎么取舍的?望不吝赐教!
地下室外墙和底板如何拆除
图纸上蓝线为将要施工的地下连续墙,连续墙范围内将要打旋挖桩和钻孔桩,连续墙周边维护一圈深度40m长从地坪往下,钻孔桩桩头在地坪以下20m处桩长约为19m。在这区域有一商场含地下一层商场(粉红色线条表示地下室外墙区域)深度大约5~6m深。有地下水,根据地勘报告地坪1m以下有潜水,地坪8m以下有微承压水,该地下商场北侧(北侧支护未形成整体只有一段距离有支护,仅有几米)和西侧均有约10m长静压管桩和旋喷桩支护, 现如今考虑该地下商场如何拆除(上部已开始拆除),有两种初步方案:1.地下室侧墙和底板都不拆除,先拆除顶板(地坪处),顶板拆除后采用回填内部区域并压实土方,连续墙
关于地下室外墙计算的问题
地下室外墙计算时,地面活载一般都考虑5_10KN/m2,但是有特别重的地面车辆,如汽车荷载100吨,请问该如何计算地面活载?
基础和地下室外墙怎么处理
左边六层单元楼无地下室,右侧六层带地下室,准混结构,我想问下各位基础该怎么处理,拟采用筏板基础,两楼局里十公分,右侧地下室侧墙怎么考虑侧压呢,有没有做过类似的给个合理化方案
点击加载更多
APP内打开